Buon giorno, devo realizzare un sistema di blocco dei ventilatori di mandata e ripresa di una UTA in un ospedale quando interviene il sensore da canale Notifire all'interno dei canali di mandata. Sapete se esiste qualche norma o che richiede il riavvio manuale della UTA dopo l'intervento del sensore, oppure basta il semplice ripristino del sistema di rivelazione?
Grazie un saluto
Modalità di blocco UTA tramite rivelatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non ricordo se esista una prescrizione normativa ma è la logica che impone un intervento manuale di riarmo dopo aver accertato che non ci sono pericoli o che i pericoli sono cessati. Puoi eventualmente programmare una logica dove fai un distacco e ripristino remoto in funzione di due sensori posizionati nello stesso canale per evitare scatti intempestivi, ma se parte l'allarme incendio sganciano in maniera definitiva ed è necessario il ripristino manuale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Il DM 18/09/2002 è stato integrato dal DM 19 marzo 2015.
Nello specifico per le strutture sanitarie è richiesto sia che i ventilatori si arrestino automaticamente in caso di incendio sia con comando manuale facilmente accessibile (art. 36.4.4 - Dispositivi di controllo)
Si prescrive inoltre che le condotte vadano sorvegliate con gli opportuni rivelatori (aggiungo - dove la UNI te lo richiede) e
"L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore."
Nello specifico per le strutture sanitarie è richiesto sia che i ventilatori si arrestino automaticamente in caso di incendio sia con comando manuale facilmente accessibile (art. 36.4.4 - Dispositivi di controllo)
Si prescrive inoltre che le condotte vadano sorvegliate con gli opportuni rivelatori (aggiungo - dove la UNI te lo richiede) e
"L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore."
0
voti
Sympler82 ha scritto:"L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore."
Classico DM prescrittivo che impone una unica modalità senza entrare nel merito degli scopi. Se si vuole evitare questa prescrizione bisogna adottare l'approccio prestazionale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)