Beh diciamo che non è una cosa semplice intanto e soprattutto un po' rischiosa.
Vediamo se ce la facciamo a capirsi:
Chiamiamo Qbt il quadro in cabina (anche se poi sono 3 quadri distinti è uguale) e Q1 il quadro da spostare.
- stacchi le due linee (A e B) che puoi staccare dal Q1 senza staccare la linea sotto UPS
- Le tiri indietro fino al pozzetto
- da qui le posi nel nuovo "cavidotto" fino alla nuova posizione
- dalla nuova posizione, prendi una linea (diciamo la A) e se ti arriva la porti nuovamente al Q1, se no ci fai una giunta ed arrivi al Q1
- isoli le tre fasi una ad una
- adesso vai sul Qbt , stacchi la linea A e colleghi una fase alla volta e il neutro sotto l'interruttore che fa la linea sotto UPS (linea C ovviamente senza staccarla); certo la probabilità di prendere una bella briscola o che l'alimentazione si interrompa è alta, bisogna vedere se sull'interruttore ci arrivano direttamente i cavi oppure se ci sono i "fazzoletti" oppure se hai una barratura, se hai interruttori grossi o meno....
- adesso vai sul Q1 e colleghi una fase alla volta sopra il generale e via via togli ed isoli le fasi e il neutro della linea C.
- adesso puoi tirare indietro la linea C fino al pozzetto e posare anche essa fino alla nuova posizione
- sposti il quadro
- adesso puoi decidere se ricollegare la linea C (e togliere la linea A) sul generale parte UPS del Q1, andare sul Qbt e scollegare la linea A dall'interruttore sotto UPS e rimetterla al suo posto oppure lasciare la linea A che hai precedentemente collegato ed andare sul Qbt e scollegare la linea C dall'interruttore della parte UPS e metterla sotto l'interruttore che faceva la linea A.
Facile no