[1] Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 19 feb 2018, 10:18

Il Regolamento Prodotti da Costruzione – meglio noto come Regolamento CPR (UE 305/2011) - riguarda tutti
prodotti fabbricati per essere incorporati (installati/utilizzati) in modo permanente negli edifici e nelle
altre opere di ingegneria civile (esempi: abitazioni,edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole,
metropolitane,ecc.).

Non riesco a capire quali sono i luoghi che potrebbero essere esclusi, quali sono?
Per esempio, in una pensilina esterna di una stazione ferroviaria, è secondo voi obbligatorio?
Io penso di si, però un installatore mi riferisce che sono stati posati cavi FG7OR..
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[2] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2018, 10:21

La pensilina è un'opera di ingegneria? Direi di sì. Il cavo è posato permanentemente? Direi di sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 feb 2018, 10:32

Emanuele78 ha scritto: un installatore mi riferisce che sono stati posati cavi FG7OR..


... messo sul mercato prima del 1 luglio 2017.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 19 feb 2018, 10:34

Grazie Mike, purtroppo non ho ancora acquistato la CEI 64-8/7 ultima versione.(DOVREBBE ESSERE QS QUELLA CHE FA AL MIO CASO https://my.ceinorme.it/index.html?local ... 0010015527).

Leggendo in rete http://www.nt24.it/portal/2017/08/cavi- ... -cei-64-8/
si riferisce che all’articolo 751.04.3a viene indicato che:
"…sono considerati adatti i cavi con Classe di reazione al fuoco minima Cca-s1,d1,a1 secondo quanto indicato nella tabella CEI UNEL 35016".

Poi viene riportato:
"Cavi B2ca-s1a,d1,a1
Sono cavi destinati all’installazione in ambienti dove il rischio relativo all’incendio è particolarmente elevato, come gallerie, aerostazioni o metropolitane. Non vi è riferimento esplicito a questo tipo di cavi nella Variante V4, se non un esempio di cavo nella parte commento all’articolo 751.04.3a (FG18OM16)."

Pertanto nel mio caso, quale cavo dovrei indicare come corretto?
Ultima modifica di Foto UtenteEmanuele78 il 19 feb 2018, 10:39, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[5] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 19 feb 2018, 10:35

Goofy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto: un installatore mi riferisce che sono stati posati cavi FG7OR..


... messo sul mercato prima del 1 luglio 2017.


Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[6] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 feb 2018, 10:41

Emanuele78 ha scritto:Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.


No, è uscito un decreto legge che chiarisce che l'uso dei cavi già sul mercato è libero per sempre (ovviamente con il consenso del progettista e se il committente non ha richiesto cavi CPR)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 19 feb 2018, 10:46

Goofy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto:Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.


No, è uscito un decreto legge che chiarisce che l'uso dei cavi già sul mercato è libero per sempre (ovviamente con il consenso del progettista e se il committente non ha richiesto cavi CPR)


Ok, quindi intendi che se il committente nella valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08) non lo classifica come luogo a maggior rischio in caso di incendio l'installatore potrebbe utilizzare cavi FG7OR?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[8] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 feb 2018, 12:22

Mike ha scritto:La pensilina è un'opera di ingegneria? Direi di sì. Il cavo è posato permanentemente? Direi di sì.

aggiungo che, da regolamento europeo, non è sufficiente la condizione di posa permanente per classificarlo come prodotto da costruzione. Infatti, da regolamento CPR

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato
e immesso sul mercato per essere incorporato in
modo permanente
in opere di costruzione o in parti di
esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere
di costruzione
rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;


per cui affinché si ricada in ambito CPR è necessario che siano verificate entrambe le condizioni:
- incorporato permanentemente in opera di ingegneria
- la sua prestazione deve incidere sulle prestazioni dell'opera di ingegneria.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[9] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 feb 2018, 12:37

Emanuele78 ha scritto:Ok, quindi intendi che se il committente nella valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08) non lo classifica come luogo a maggior rischio in caso di incendio l'installatore potrebbe utilizzare cavi FG7OR?


Anche in luoghi a maggior rischio di caso di incendio tecnicamente possono essere idonei i cvi FG7(O)R (li abbiamo sempre installati)
Il committente in teoria può decidere che vuole il cavo CPR perché gli piace di più, e se è messo in contratto bisogna installarlo (o fargli lo sconto e modificare il contratto)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2018, 18:03

fpalone ha scritto:per cui affinché si ricada in ambito CPR è necessario che siano verificate entrambe le condizioni:
- incorporato permanentemente in opera di ingegneria
- la sua prestazione deve incidere sulle prestazioni dell'opera di ingegneria.

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand