Buongiorno, devo effettuare una lavorazione che consiste nell'aggiunta di due contattori di nuova fornitura, da inserire all'interno del quadro elettrico esistente del cliente. Tali contattori dovranno andare a pilotare due interruttori magnetotermici esistenti che alimentano le unità di trattamento aria.
La domanda è la seguente: La DICO che dovrò rilasciare riguarderà l'intero quadro elettrico esistente con l'aggiunta dei contattori da me inseriti oppure solo la modifica del quadro?
Quale norma chiarisce questo aspetto?
Grazie per eventuali risposte (DM 37/08)?
Saluti
DICO Quadro Elettrico Esistente
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
I quadri elettrici, in quanto apparecchiature, non sono soggette alla 37/08, per cui non credo si possa emettere una DiCo.
Io propenderei per una dichiarazione in cui attesti che le modifiche effettuate sono realizzate a regola d'arte e sono compatibili con le caratteristiche del QE esistente.
Io propenderei per una dichiarazione in cui attesti che le modifiche effettuate sono realizzate a regola d'arte e sono compatibili con le caratteristiche del QE esistente.
-

BlueElectrical
65 1 2 - New entry

- Messaggi: 62
- Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15
0
voti
Ok grazie per la delucidazione. Intendevo che il rilascio della DICO deve attestare che l'impianto elettrico realizzato deve essere conforme alla regola dell'arte e dell'impianto elettrico fa parte anche il QE.
Fatto sta che per aggiungere degli elementi all'interno di un quadro esistente, quindi dimensionato per gli elementi che ci sono all'interno, dovrò farmi fornire tutta la documentazione del caso per valutare se i nuovi elementi possano essere inseriti senza problemi.
Corretto?
Fatto sta che per aggiungere degli elementi all'interno di un quadro esistente, quindi dimensionato per gli elementi che ci sono all'interno, dovrò farmi fornire tutta la documentazione del caso per valutare se i nuovi elementi possano essere inseriti senza problemi.
Corretto?
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
Si è quello che intendevo, ma magari aspetta anche il contributo di utenti più esperti
-

BlueElectrical
65 1 2 - New entry

- Messaggi: 62
- Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15
0
voti
IMHO, se quadro e impianto che andrai a modificare sono
compresi in dichiarazioni di conformità, manterrei
la stessa condotta con una dichiarazione per le modifiche
al quadro e all'impianto che farai.
Se invece il quadro è marcato CE, ad esempio perché non
autocostruito dall'installatore, dovresti ricertificare il quadro.
compresi in dichiarazioni di conformità, manterrei
la stessa condotta con una dichiarazione per le modifiche
al quadro e all'impianto che farai.
Se invece il quadro è marcato CE, ad esempio perché non
autocostruito dall'installatore, dovresti ricertificare il quadro.
0
voti
L'intervento rientra in due campi di applicazione:
1. DM 37/08 per l'impianto elettrico propriamente detto, ovvero i circuiti elettrici di distribuzione e relative protezioni.
2. Modifica non sostanziale (questa è una mia ipotesi) di un prodotto marcato CE.
Al termine dei lavori è necessario rilasciare:
1. DICO DM 37/08 e allegati obbligatori
2. Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte L. 186/68 delle modifiche non sostanziali introdotto al quadro elettrico. Tale dichiarazione può essere un allegato a parte, oppure compresa nella stessa DICO di cui sopra descrivendola nella relazione tipologia materiali utilizzati.
Nel caso in cui le modifiche al quadro elettrico fossero sostanziali, non c'è alternativa, bisogna rifare l'iter di marcatura CE che può essere fatto:
1. dal costruttore originale
2. da altro soggetto che apporrà la sua targa, redigerà di nuovo il fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità e apporrà la marcatura CE assumendosene la totale paternità e responsabilità.
1. DM 37/08 per l'impianto elettrico propriamente detto, ovvero i circuiti elettrici di distribuzione e relative protezioni.
2. Modifica non sostanziale (questa è una mia ipotesi) di un prodotto marcato CE.
Al termine dei lavori è necessario rilasciare:
1. DICO DM 37/08 e allegati obbligatori
2. Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte L. 186/68 delle modifiche non sostanziali introdotto al quadro elettrico. Tale dichiarazione può essere un allegato a parte, oppure compresa nella stessa DICO di cui sopra descrivendola nella relazione tipologia materiali utilizzati.
Nel caso in cui le modifiche al quadro elettrico fossero sostanziali, non c'è alternativa, bisogna rifare l'iter di marcatura CE che può essere fatto:
1. dal costruttore originale
2. da altro soggetto che apporrà la sua targa, redigerà di nuovo il fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità e apporrà la marcatura CE assumendosene la totale paternità e responsabilità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
0
voti
Bene, sempre molto chiari.
Grazie tante a tutti.
saluti
Grazie tante a tutti.
saluti

-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)