0
voti

[1] DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 22 feb 2018, 13:29

Buongiorno, devo effettuare una lavorazione che consiste nell'aggiunta di due contattori di nuova fornitura, da inserire all'interno del quadro elettrico esistente del cliente. Tali contattori dovranno andare a pilotare due interruttori magnetotermici esistenti che alimentano le unità di trattamento aria.
La domanda è la seguente: La DICO che dovrò rilasciare riguarderà l'intero quadro elettrico esistente con l'aggiunta dei contattori da me inseriti oppure solo la modifica del quadro?
Quale norma chiarisce questo aspetto?
Grazie per eventuali risposte (DM 37/08)?
Saluti
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

1
voti

[2] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 22 feb 2018, 13:41

I quadri elettrici, in quanto apparecchiature, non sono soggette alla 37/08, per cui non credo si possa emettere una DiCo.
Io propenderei per una dichiarazione in cui attesti che le modifiche effettuate sono realizzate a regola d'arte e sono compatibili con le caratteristiche del QE esistente.
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

0
voti

[3] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 22 feb 2018, 13:54

Ok grazie per la delucidazione. Intendevo che il rilascio della DICO deve attestare che l'impianto elettrico realizzato deve essere conforme alla regola dell'arte e dell'impianto elettrico fa parte anche il QE.
Fatto sta che per aggiungere degli elementi all'interno di un quadro esistente, quindi dimensionato per gli elementi che ci sono all'interno, dovrò farmi fornire tutta la documentazione del caso per valutare se i nuovi elementi possano essere inseriti senza problemi.
Corretto?
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[4] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 22 feb 2018, 14:04

Si è quello che intendevo, ma magari aspetta anche il contributo di utenti più esperti
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

0
voti

[5] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 22 feb 2018, 14:47

IMHO, se quadro e impianto che andrai a modificare sono
compresi in dichiarazioni di conformità, manterrei
la stessa condotta con una dichiarazione per le modifiche
al quadro e all'impianto che farai.
Se invece il quadro è marcato CE, ad esempio perché non
autocostruito dall'installatore, dovresti ricertificare il quadro.
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[6] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2018, 14:49

L'intervento rientra in due campi di applicazione:
1. DM 37/08 per l'impianto elettrico propriamente detto, ovvero i circuiti elettrici di distribuzione e relative protezioni.
2. Modifica non sostanziale (questa è una mia ipotesi) di un prodotto marcato CE.

Al termine dei lavori è necessario rilasciare:
1. DICO DM 37/08 e allegati obbligatori
2. Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte L. 186/68 delle modifiche non sostanziali introdotto al quadro elettrico. Tale dichiarazione può essere un allegato a parte, oppure compresa nella stessa DICO di cui sopra descrivendola nella relazione tipologia materiali utilizzati.

Nel caso in cui le modifiche al quadro elettrico fossero sostanziali, non c'è alternativa, bisogna rifare l'iter di marcatura CE che può essere fatto:
1. dal costruttore originale
2. da altro soggetto che apporrà la sua targa, redigerà di nuovo il fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità e apporrà la marcatura CE assumendosene la totale paternità e responsabilità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 feb 2018, 14:57

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[8] Re: DICO Quadro Elettrico Esistente

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 22 feb 2018, 15:40

Bene, sempre molto chiari.
Grazie tante a tutti.
saluti O_/