Salve.
A seguito di sopralluogo per un impianto elettrico di un locale commerciale con rete trifase 400V riscontro che a valle di un sezionatore (Monte del Quadro), per la linea Utenze Trifase, la presenza di un quadripolare magnetotermico differenziale C40 con sensibilità 0,3 A . A valle di questa linea non vi sono altri sottoquadri ma termina in una presa industriale cui è collegata una lavatrice industriale.
Chiedo al proprietario se il quadro è stato soggetto a modifiche nel corso del tempo, il quale mi risponde dicendomi che in passato "scattava" il contatore probabilmente per dispersione della macchina che poi ha risolto.
Deduco che il problema è stato risolto sostituendo il quadripolare con uno identico ma con sensibilità da 0,03A a 0,3A ....
Mi chiedo, non doveva essere controllata la macchina invece di sostituire il quadripolare diff. a monte?
Grazie
Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Un interruttore generale da 30 mA non è più usato nemmeno nelle abitazioni, dove come minimo se ne prevedono due: prese e luce. Nel terziario, 300 mA come generale può essere lo stesso a rischio di scatti intempestivi, bisogna lavorare di selettività e suddividere il più possibile le utenze. Per quanto mi riguarda, quando è possibile evito il differenziale generale e lo installo solamente nelle utenze terminali, oppure, ovviamente per potenze superiori ai 35 kW lo prevedo regolabile e tarato a 1A 1s ovviamente coordinato con Rt.
Dopo di che, la logica vuole che se il differenziale interviene bisogna scoprire il motivo prima di sostituire il dispositivo con altro di taglia superiore.
Dopo di che, la logica vuole che se il differenziale interviene bisogna scoprire il motivo prima di sostituire il dispositivo con altro di taglia superiore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)