Mike » 11 mar 2018, 18:34
Jack82 ha scritto:Prima domanda: mi pare che non sia consentito avere a monte della protezione del circuito pompa antincendio qualcosa che non sia solo il contatore BT. E' così?
Sì, oltre tutto il sezionatore non va bene perché deve essere protetto a monte dal cortocircuito secondo le tabelle di coordinamento del costruttore.
Jack82 ha scritto:Se adesso dovessi aggiungere un nuovo cavo multipolare all'interno del corrugato sarebbe sufficiente utilizzare un FG7 oppure, per evitare qualsivoglia contestazione, dovrei adottare cavi resistenti al fuoco per costruzione (tipico cavo blu FTG10OM1)? Se si, ciò vale solo per il circuito pompa o anche per gli altri circuiti posati nello stesso corrugato?
La conduttura deve essere resistente al fuoco se attraversa compartimenti antincendio altrimenti può essere ordinaria. L'indipendenza del circuito in caso di guasto è garantita perché i cavi sono delle singole condutture composte da cavo con guaina, poco importa che siano interrate direttamente o con proprio tubo corrugato.
Jack82 ha scritto:In questo caso sono costretto necessariamente ad utilizzare un DG (magari sostituendo il sezionatore ad oggi presente) dal quale poi derivare tre linee e prevedere la linea della pompa a monte del DG medesimo. E' così?
Il DG può essere un sezionatore con fusibili oppure è sempre necessario l'utilizzo di un magnetotermico?
Installa 2 DGL:
1. Pompa antincendio
2. Interruttore generale al posto del sezionatore generale lasciando invariato tutto quello che c'è a valle
Il DG può essere anche un sezionatore a fusibili.