Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Categoria utilizzazione Contattore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Categoria utilizzazione Contattore

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 21 mar 2018, 16:29

Salve,
devo inserire un contattore a monte della morsettiera di un'unità trattamento aria (400V, 27.9kW, 57A) che ha una corrente nominale nelle diverse categorie di utilizzazione AC7a=63A e AC7b=20A.
Cosa cambia dalle due categorie di utilizzazione?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[2] Re: Categoria utilizzazione Contattore

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2018, 19:19

AC7a = carichi debolmente induttivi in campo domestico.
AC7b = motori di elettrodomestici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Categoria utilizzazione Contattore

Messaggioda Foto UtenteNSE » 21 mar 2018, 19:24

E . .tanto per andare al sodo, per la tua applicazione devi valutare le prestazioni in AC3
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[4] Re: Categoria utilizzazione Contattore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 mar 2018, 19:28

Ma magari non è meglio mettere un contattore da 30kW (400V) in AC3, oppure leggere cosa dice la documentazione della macchina in proposito. Cosi a sentimento mi sembra assai deboluccio il contattore da montare- abbiamo risposto insieme
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Categoria utilizzazione Contattore

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 22 mar 2018, 15:20

Grazie a tutti per la risposta. Il mio dubbio era plausibile perciò.
Purtroppo la scheda tecnica dell'UTA non dice un granchè.
Per i curiosi metto in allegato il contattore che ho individuato.
Grazie ancora, saluti.
Allegati
LC1D65AP7_document.pdf
(263.16 KiB) Scaricato 152 volte
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica