Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mar 2018, 15:43

Scusa mike, la CEI 64-8
710.562.2.1 Sorgenti di alimentazione di sicurezza con un periodo di commutazione ≤ 0,5 s
l periodo minimo di 3 h può essere ridotto ad 1 h nel caso che, in tale tempo, l’alimentazione di
sicurezza (ad es. UPS) possa essere commutata anche manualmente su un’altra alimentazione
di sicurezza, ad es. gruppo elettrogeno.

Mike ha scritto:E che comunque l'autonomia massima richiesta è di 90 minuti. le 3 ore sono richieste nei centri commerciali o vendita > 400mq


Nei centri commerciali è richiesto 90 minuti non 3 ore
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[12] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mar 2018, 15:48

Scusa non ho risposto alla tua domanda. Non sono soggetto al dm che hai citato.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[13] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2018, 16:52

arabino1983 ha scritto:Nei centri commerciali è richiesto 90 minuti non 3 ore

Giusto, refuso mio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2018, 16:53

arabino1983 ha scritto:Scusa non ho risposto alla tua domanda. Non sono soggetto al dm che hai citato.

Quindi l'autonomia minima richiesta è 1 ora.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mar 2018, 16:59

Mike ha scritto:Quindi l'autonomia minima richiesta è 1 ora.

A logica concordo anche io ma la cei 64-8/7 direbbe 3 ore. o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[16] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mar 2018, 9:10

arabino1983 ha scritto:A logica concordo anche io ma la cei 64-8/7 direbbe 3 ore. o sbaglio?

Hai tavoli operatori o apparecchi elettromedicali che necessitino di alimentazione di sicurezza? Non credo. Per l'illuminazione di sicurezza si passa all'art. 710.564.1.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 mar 2018, 21:12

Si ma, quell articolo dice di usare la uni 1838 ma quella norma non mi s mira che parli mai di durate.