[1] Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 27 mar 2018, 16:26

Anche oggi mi è caduta una certezza.... ?%
Scopro da Tuttonormel che da Novembre 2012 la sezione dei collegamenti equipotenziali principali deve sempre essere di 6 mmq indifferentamente dalla sezione dei conduttori di protezione presenti nell'impianto. Ho letto velocemente la CEI 64-8 ma non ho trovato il punto, confermate? Dove è scritto?

Vale la stessa cosa per i collegamenti equipotenziali supplementari?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 mar 2018, 8:37

lo trovi sulla CEI 64-8/5 del 2012 in vigore ad oggi

547.1.1 Conduttori equipotenziali principali
La sezione dei conduttori equipotenziali destinati al collegamento equipotenziale principale in accordo con l’articolo 413.1.2.1 e che sono connessi al collettore principale di terra secondo 542.4 non deve essere inferiore a:
• 6 mmq in rame;
• 16 mmq in alluminio;
• 50 mm in acciaio.

547.1.2 Conduttori equipotenziali supplementari
Un conduttore equipotenziale supplementare di cui all’articolo 413.1.2.2.1 che colleghi due masse deve avere una sezione non inferiore a quella del più piccolo conduttore di protezione collegato a queste masse (Figura 54.1).
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 29 mar 2018, 16:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminati CR/LF incongruenti e sistemata formattazione elenchi puntati
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[3] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 mar 2018, 10:55

Ok, queste sono le sezioni minime e fino a qui ci siamo..... però secondo quanto scritto da Tuttonormel, prima la sezione dell' equipotenziale pricncipale doveva essere almeno la metà del conduttore di protezione piu grande presente nell'impianto, mentre dal 2012 la sezione è sempre e comunque 6mmq (in rame)... ecco non trovo questo passaggio....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 mar 2018, 13:06

Io la vecchia edizione non credo di averla della norma, se ti interessa vedere se tne diceva il vero.
Quello che sbagli è dire che la sezione "deve essere".
La norma dice che "minimo deve essere" 6mmq.

Per i conduttori supplementari:
se c'è un conduttore supplementare che collega tra di se due masse, questo non deve essere più piccolo del conduttore principale che collega le due masse (quindi minimo 6mmq)

se devo collegare una massa estranea ad una massa....(non mi aveva incollato un pezzo):
il conduttore supplementare deve avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione e non superiore a quanto indicato prima per i conduttori principali.

In ogni caso, la sezione di qualsiasi conduttore equipotenziale supplementare deve essere
almeno:
• 2,5 mmq Cu se i conduttori sono meccanicamente protetti,
• 4 mmq Cu se i conduttori non sono meccanicamente protetti.

Effettivamente se capisco bene si potrebbe avere conduttori di protezione di 2,5mmq e conduttori eqp principali di 6mmq....
Boh aspettiamo qualcuno più illuminato.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 29 mar 2018, 16:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata formattazione elenchi puntati
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[5] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mar 2018, 14:49

boobie80 ha scritto:Ok, queste sono le sezioni minime e fino a qui ci siamo..... però secondo quanto scritto da Tuttonormel, prima la sezione dell' equipotenziale pricncipale doveva essere almeno la metà del conduttore di protezione piu grande presente nell'impianto, mentre dal 2012 la sezione è sempre e comunque 6mmq (in rame)... ecco non trovo questo passaggio....

Quale numero di TNE?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 mar 2018, 15:05

Settembre 2016
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[7] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 29 mar 2018, 13:00

Qualcuno ha novità?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[8] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 mar 2018, 13:36

Confermo, dal novembre 2012 il collegamento EQP ha sezione pari 6 mmq ed è indipendente dalle sezioni dei PE. Sinceramente non lo sapevo nemmeno io, ho sempre usato il 6 mmq indipendentemente dalla sezione del PE, quindi ho anticipato la norma :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 mar 2018, 16:35

Quindi potremmo avere dei PE di 2.5mmq e EQP di 6mmQ?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 mar 2018, 17:41

arabino1983 ha scritto:Quindi potremmo avere dei PE di 2.5mmq e EQP di 6mmQ?

Certo, in un sistema TT potrebbe bastare anche un conduttore di terra da 1,5 mmq, visto le correnti di guasto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti