boobie80 » 27 mar 2018, 16:26
Anche oggi mi è caduta una certezza....
Scopro da Tuttonormel che da Novembre 2012 la sezione dei collegamenti equipotenziali principali deve sempre essere di 6 mmq indifferentamente dalla sezione dei conduttori di protezione presenti nell'impianto. Ho letto velocemente la CEI 64-8 ma non ho trovato il punto, confermate? Dove è scritto?
Vale la stessa cosa per i collegamenti equipotenziali supplementari?
-

boobie80
88
1
4
6
- Expert

-
- Messaggi: 977
- Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39
da
arabino1983 » 28 mar 2018, 8:37
lo trovi sulla CEI 64-8/5 del 2012 in vigore ad oggi
547.1.1 Conduttori equipotenziali principali
La sezione dei conduttori equipotenziali destinati al collegamento equipotenziale principale in accordo con l’articolo 413.1.2.1 e che sono connessi al collettore principale di terra secondo 542.4 non deve essere inferiore a:
• 6 mmq in rame;
• 16 mmq in alluminio;
• 50 mm in acciaio.
547.1.2 Conduttori equipotenziali supplementari
Un conduttore equipotenziale supplementare di cui all’articolo 413.1.2.2.1 che colleghi due masse deve avere una sezione non inferiore a quella del più piccolo conduttore di protezione collegato a queste masse (Figura 54.1).
Ultima modifica di
Max2433BO il 29 mar 2018, 16:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminati CR/LF incongruenti e sistemata formattazione elenchi puntati
-

arabino1983
568
3
4
8
- Sostenitore

-
- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
da
arabino1983 » 28 mar 2018, 13:06
Io la vecchia edizione non credo di averla della norma, se ti interessa vedere se tne diceva il vero.
Quello che sbagli è dire che la sezione "deve essere".
La norma dice che "minimo deve essere" 6mmq.
Per i conduttori supplementari:
se c'è un conduttore supplementare che collega tra di se due masse, questo non deve essere più piccolo del conduttore principale che collega le due masse (quindi minimo 6mmq)
se devo collegare una massa estranea ad una massa....(non mi aveva incollato un pezzo):
il conduttore supplementare deve avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione e non superiore a quanto indicato prima per i conduttori principali.
In ogni caso, la sezione di qualsiasi conduttore equipotenziale supplementare deve essere
almeno:
• 2,5 mmq Cu se i conduttori sono meccanicamente protetti,
• 4 mmq Cu se i conduttori non sono meccanicamente protetti.
Effettivamente se capisco bene si potrebbe avere conduttori di protezione di 2,5mmq e conduttori eqp principali di 6mmq....
Boh aspettiamo qualcuno più illuminato.
Ultima modifica di
Max2433BO il 29 mar 2018, 16:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata formattazione elenchi puntati
-

arabino1983
568
3
4
8
- Sostenitore

-
- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
da
Mike » 28 mar 2018, 14:49
boobie80 ha scritto:Ok, queste sono le sezioni minime e fino a qui ci siamo..... però secondo quanto scritto da Tuttonormel, prima la sezione dell' equipotenziale pricncipale doveva essere almeno la metà del conduttore di protezione piu grande presente nell'impianto, mentre dal 2012 la sezione è sempre e comunque 6mmq (in rame)... ecco non trovo questo passaggio....
Quale numero di TNE?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Mike » 29 mar 2018, 17:41
arabino1983 ha scritto:Quindi potremmo avere dei PE di 2.5mmq e EQP di 6mmQ?
Certo, in un sistema TT potrebbe bastare anche un conduttore di terra da 1,5 mmq, visto le correnti di guasto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti