[11] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 29 mar 2018, 8:44

Ma il tratto di cavo che vibra è stato posato nuovo o è sembre quello esistente prima delle modifiche?

Concordo con quanto dice Foto UtenteJAndrea, le forze elettromeccaniche ci sono ed è un dato di fatto.
Io verificherei se la posa dei cavi è fatta in maniera adeguata o sono stati buttati dentro alla bene e meglio senza alcun fissaggio.
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[12] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 mar 2018, 12:38

Solo per chiarire: non sto mica dicendo che il problema dipenda dal sottodimensionamento eh...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[13] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 mar 2018, 13:02

Anche perché non conoscendo la tensione di uscita degli inverter, nulla si può dire sulla corrente in linea.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[14] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 mar 2018, 18:14

La tensione è di 400 V. Standard de facto, non ci piove.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[15] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 29 mar 2018, 20:38

Giovepluvio ha scritto:Solo per chiarire: non sto mica dicendo che il problema dipenda dal sottodimensionamento eh...

e allora perché è un dimensionamento alla topogigio? non sono risentito, è per capire
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[16] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 29 mar 2018, 20:38

Giovepluvio ha scritto:La tensione è di 400 V. Standard de facto, non ci piove.

parole sante, 408 perché è 402 lato rete, i 6 volt del cavo, arriviamo a 408
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[17] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 mar 2018, 20:40

Chiedevo, perché ho visto inverter PV erogare anche a 600 o 800V, e dato il trasformatore non si sa mai.

Comunque nella linea in questione viaggiano 150A per fase a piena potenza.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[18] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 mar 2018, 21:12

tiro a indovinare...
i cavi nel canale sono scrupolosamente posati l'uno affianco all'altro per l'intera tirata... perché esteticamente più bello e funzionalmente più semplice?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[19] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 mar 2018, 7:27

JAndrea ha scritto:Chiedevo, perché ho visto inverter PV erogare anche a 600 o 800V, e dato il trasformatore non si sa mai.


Vero, ma non per le taglie di cui stiamo parlando.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[20] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 mar 2018, 7:28

Claudio34 ha scritto:e allora perché è un dimensionamento alla topogigio? non sono risentito, è per capire


Te l'ho spiegato nel post precedente.
Il dimensionamento non è sbagliato ma dire che sia fatto a regola d'arte è un'altra storia.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10