Pompa incendio - salta interruttore enel

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[21] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 apr 2018, 20:55

mamma mia... tipico approccio italico ai problemi
mi stupisco che non si ritenga a questo punto più affidabile una pompa a manovella ad azionamento umano certificato... ah però in effetti anche i tendini possono rompersi

io non vedo molte soluzioni
1. se il distributore ha disponibilità aumentare la potenza
2. modifica del sistema di avviamento con adozione di idoneo inverter che ovviamente andrà parametrizzato tenendo conto dell'applicazione specifica

Sarebbe interessante conoscere la tararura dell'interruttore che interviene in cabina

Soluzione eco... metti in serie agli avvolgimenti un reostato da shuntare ad avviamento completato... col calore dissipato dalle resistenze ci cuoci il progettista
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[22] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 apr 2018, 20:59

Scusa Attilio...ma la pompa antincendio deve lavorare certamente in tutte le condizioni, per questo sarebbe il caso di servirla anche con un GE si soccorso. Altrimenti, ogni espediente è inutile, in caso di incendio la'limentazione generale potrebbe non essere garantita.
Con questo chiudo ...lascio ai più esperti e specializzati, ma nonn trovo altre soluzioni logiche diverse da quelle che ho premesso.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[23] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 apr 2018, 21:11

È probabile che il gruppo antincendio comprenda oltre l'elettropompa in oggetto anche una motopompa diesel, proprio per garantire il funzionamento del gruppo in caso di assenza rete. Ma qui il problema era un altro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[24] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2018, 1:01

attilio ha scritto:È probabile che il gruppo antincendio comprenda oltre l'elettropompa in oggetto anche una motopompa diesel, proprio per garantire il funzionamento del gruppo in caso di assenza rete. Ma qui il problema era un altro.

Si, credo che la motopompa sia presente.
Ho fatto una richiesta ad un mio amico enel di zona mi farà sapere che interruttore è presente.

Scusate l'ignoranza...c'è differenza tra soft start e inverter? quale è?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[25] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 10 apr 2018, 10:33

la differenza è di non poco conto. Anche dal punto di vista di quella che sembra la tua preoccupazione: la quantità di elettronica presente.
Nel soft starter vengono controllati i parametri tensione e corrente tramite la parzializzazione dell'onda. Nell'inverter si interviene anche sul parametro frequenza. Con possibiltà di controllo più puntuale, anche del numero di giri del motore.
In termini costruttivi: mentre nel soft starter la parzializzazione dell'onda e affidata a tiristori posti in serie sull'alimentazione, nell'inverter, lo dice il nome stesso, è presente un convertitore di frequenza, che comporta una prima conversione in corrente continua che viene poi nuovamente convertita in alternata alla frequenza desiderata.
Qui qualche elemento in più:
http://www-3.unipv.it/dmae/costruzioni/ ... oni_17.pdf

A proposito delle tue preoccupazioni in termini di affidabilità, posso dirti di aver seguito in questi ultimi anni lavori nel campo degli impianti di depurazione. Da tempo ormai, negli impianti nuovi o soggetti a ristrutturazione, le pompe e le soffianti sono di fatto tutte gestite, a secondo delle necessità, da soft starter o inverter, anche per potenze considerevoli. Sono impianti che debbono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tra i tanti problemi che ho dovuto affrontare in quei particolari tipi di impianti, l'ultimo delle mie preoccupazioni è stata legata alla affidabilità di quei dispositivi. Per contro si sono ottenuti notevoli vantaggi in termini sia di funzionalità che di efficienza energetica.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[26] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 apr 2018, 12:28

Leggo con interesse...il gruppo antincendio dovrebbe avere una motopompa od un soccorritore, probabile.
Rimane il fatto che comittente, progettista ed installatore del sistema non hanno collaborato.
Il sitema soft start è certamente la soluzione più indicata.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[27] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2018, 14:10

Ti ringrazio della spiegazione.. Era per paolo
Anche io ho trattato un paio di impianti di depurazione ed è come dici te. Ma il punto è un altro. Non sono certificati per alimentazioni di sicurezza.
Perché un soccorritore deve certificato e provato per determinate esigenze di sicurezza, come il gruppo pompe o sistemi di evacuazione fumi o tagliafiamma e non dovrebbe esserlo il componente che alimenta la pompa incendio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[28] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2018, 14:13

elettro ha scritto:Il sitema soft start è certamente la soluzione più indicata.

Ma non normative, sto aspettando che mi risponda il tecnico di Lovato per chiarire anche questo aspetto.
Sempre che sia effettivamente funzionante visto che minimo la corrente di spunto sarà comunque 2.5In che potrebbe far scattare comunque l interruttore in cabina.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[29] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 apr 2018, 14:26

Sì, certo... a sto punto attendi le info.
A questo punto...proporrei pure un GE esterno se non presente nel gruppo pompe .
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[30] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 apr 2018, 14:28

Una curiosità me la devi togliere.."immagino che in sede di verifica della funzionalità delle pompe ad opera di VVFF - queste abbiano fatto scattare il DG in cabina, e via a chiedersi il perché?"..
Saluti.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23