Grado di protezione minimo locali ordinari
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In uno stabilimento artigianale classificato ordinario, l'installatore ha installato nel controsoffitto delle scatole di derivazione in PVC appoggiate sulla struttura, e per l'ingresso dei cavi non ha utilizzato dei pressacavi e nemmeno le famose "tettarelle", ha fatto dei fori e ha fatto entrare direttamente i cavi fermandoli poi all'interno delle scatole di derivazione con delle fascette. E' a regola d'arte un'installazione di questo tipo? qual è il grado di protezione minimo da garantire in un controsoffitto di un ambiente ordinario?
0
voti
Fermo restanto che è un lavoro non proprio ottimale ti riporto quanto dice la CEI 64-8 all'articolo 526
"In canali e passerelle, le giunzioni e le derivazioni devono avere isolamento elettrico e resistenza meccanica almeno equivalenti a quelli richiesti per i cavi, in relazione alle condizioni di installazione; esse inoltre devono avere nei confronti delle parti attive un grado di protezione almeno IPXXB per i canali e comunque adatto al luogo di installazione per le passerelle."
"In canali e passerelle, le giunzioni e le derivazioni devono avere isolamento elettrico e resistenza meccanica almeno equivalenti a quelli richiesti per i cavi, in relazione alle condizioni di installazione; esse inoltre devono avere nei confronti delle parti attive un grado di protezione almeno IPXXB per i canali e comunque adatto al luogo di installazione per le passerelle."
0
voti
crit ha scritto:Fermo restanto che è un lavoro non proprio ottimale ti riporto quanto dice la CEI 64-8 all'articolo 526
Sono assolutamente d'accordo con te.... è contestabile un lavoro fatto cosi?
0
voti
Sono quelle cose un po' al limite da discriminano chi lavora bene da chi lavora male (lasciando in una categoria a se chi se ne infischia delle norme). Fermo restanto che occorre vedere cosa c'è scritto nel computo e nel capitolato a norma CEI va bene se è almeno IPXXB.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)