Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

pompe in serie e in parallelo

Tecniche per la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettriche e non. Ricerca guasti. Adattamenti e riutilizzazioni
2
voti

[11] Re: pompe in serie e in parallelo

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 apr 2018, 14:57

Te lo dico da ex termotecnico: cambia la pompa.


Se mi dai portata-prevalenza, tipo di tubazione e l'utilizzo te la dimensiono io.

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[12] Re: pompe in serie e in parallelo

Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 apr 2018, 17:52

grazie per il supporto
scusami non ho capito bene...dunque consigli la seconda invece di 2 delle prime?
per il dimensionamento, mi pare che purtroppo non ho molta scelta, stando in cio che il mercato offre a queste basse cifre (che non vorrei superare, dato che come ho detto, la mia è un'applicazione 'poco seria' , diciamo un mio esperimento :D ), ed è per questo che pensavo di mettere in serie o in parallelo per aumentare la portata / prevalenza
devo dire che sulle prime due pompette ho trovato recensioni abbastanza positive, nonostante il fatto che siano molto economiche (ci sono anche molti video dimostrativi su youtube)...
qui viene smontata

ma secondo voi sono credibili le 20.000 ore dichiarate di uso continuo?
poi qui c'e' una dimostrazione della relazione tra portata e prevalenza, dove il simpatico signore del video utilizxa proprio la seconda pompa..
guardate il video fino alla fine se avete tempo, mi pare interessante...

fatemi sapere cosa ne pensate, grazie!
O_/
Avatar utente
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 3059
Iscritto il: 24 feb 2014, 12:54

1
voti

[13] Re: pompe in serie e in parallelo

Messaggioda Foto Utentevenexian » 20 apr 2018, 18:11

Sono pompe centrifughe. In teoria puoi metterle sia in serie che in parallelo.

In parallelo non avrai nessun problema, ottenendo quasi il doppio della portata a parità di prevalenza.

In serie dipende un po' da quello che ci collegherai, ma dovrebbe funzionare.
Considera 1,8 volte la prevalenza e circa la stessa portata.
Immagine
Avatar utente
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2188
Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
Località: Venezia (ma va?)

Precedente

Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti