[1] tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto Utentefeipa » 5 mag 2009, 17:36

In una vecchia villa gli impianti sono realizzati sottotraccia con tubi metallici (non collegati a terra) e cordina, l'impianto è protetto da interruttore differenziale, è possibile prevedere solamente il collegamento a terra dei tubi metallici esistenti o è necessario rifare completamente l'impianto ? il DM 37/08 prevede l'obbligo del differenziale e con collegamento a terra non dovrebbero esserci problemi,giusto??
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[2] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 0:22

La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra, inoltre deve essere assicurata la continuità per tutta la lunghezza della conduttura ed il tutto deve essere coordinato con il differenziale. Se è così puoi recuperare il tutto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto Utentefeipa » 6 mag 2009, 8:20

Grazie anche per questa risp Mike!!!
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[4] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mag 2009, 10:53

La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra


se si può toccare.....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 17:01

6367 ha scritto:
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra


se si può toccare.....


Giusto, da valutare non solo nelle condizioni ordinarie ma anche in caso di manutenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mag 2009, 17:18

Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.

Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 19:03

6367 ha scritto:Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.

Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....


Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mag 2009, 21:45

Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?


No. Mi riferisco al Progetto di Guida "Miglioramento degli impianti elettrici esistenti", pubblicato in inchiesta pubblica nel 2004 con il numero C.900.

Qualche lontana analogia con la 64-15 c'è. Ma sono documenti diversi nel contenuto e nella finalità.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 22:00

Mai vista... In effetti sarebbe stata una guida interessante, solo che probabilmente non faceva tanto piacere alla lobbby degli installatori :D
Forse ritornerà in auge in riferimento alla dichiarazione di rispondenza del DM 37/08.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand