Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Connettori cavi evac

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Connettori cavi evac

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 3 mag 2018, 22:02

Buona sera, sono il responsabile tecnico dell'azienda in cui lavoro, che si occupa di service audio-videi-luci e impianti elettrici per grossi eventi. Da circa un anno eseguiamo l'installazione di impianti evac fissi e mobili... Proprio su questi ultimi avrei bisogno di aiuto.
Sto cercando un qualche tipo di connettore rei 120 in modo da semplificare la posa degli impianti provvisori, quindi connessione trombe e diffusori e prolungamento cavi...
So che l'evac è nato come installazione fissa, quindi non prevedendo giunzioni, ora visto che è richiesto in moltissimi eventi vorrei poter avere impianti versatili, quindi non dovendo collegare e scollegare fisicamente in morsettiera ogni elemento.
Qualcuno ha più conoscenze di me in ambito connettori resistenti al fuoco? ( i fornitori non sono di grande aiuto, già contattati)
Grazie mille a tutti
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

0
voti

[2] Re: Connettori cavi evac

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mag 2018, 9:00

qcontinuum ha scritto:Sto cercando un qualche tipo di connettore rei 120 in modo da semplificare la posa degli impianti provvisori, quindi connessione trombe e diffusori e prolungamento cavi...

Non esistono connettori REI 120, possono esistere connettori che per costruzione resistono all'incendio, come i connettori ceramici.
qcontinuum ha scritto:So che l'evac è nato come installazione fissa, quindi non prevedendo giunzioni,

Normalmente i montanti non prevedono giunzioni, ma non sono vietate, l'importante è che venga garantita la caratteristica di resistenza al fuoco per costruzione o per installazione. Invece le derivazioni, che sono anch'esse delle giunzioni sono necessarie per il collegamento dei punti di diffusione sonora, ma non hanno alcun obbligo di resistenza al fuoco, così come non ce l'ha il diffusore.
qcontinuum ha scritto:ora visto che è richiesto in moltissimi eventi vorrei poter avere impianti versatili, quindi non dovendo collegare e scollegare fisicamente in morsettiera ogni elemento.

In un impianto provvisorio il rischio è correlato al tempo di esposizione, in ogni caso il problema sono solo i montanti che attraversano diversi compartimenti antincendio, non di certo la dorsale e relative derivazioni se all'interno di uno stesso compartimento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Connettori cavi evac

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 4 mag 2018, 14:50

Grazie Mike per le risposte come sempre esaustive.
Gli impianti di cui parlo sono al 90% all' aperto. Se valutiamo il rischio di incendio potrei collegare i vari cavi con spina e presa cee... :p
I diffusori a tromba all'interno hanno una morsettiera ceramica in modo da garantire la resistenza al fuoco... Ovviamente le trombe sono in Policarbonato, quindi le prime a bruciare... Ma la continuità elettrica viene garantita dal connettore interno.
Cercavo un tipo di connettore da poter installare sulle trombe (esempio powercon) in modo da non doverle scablare e ricablare ogni volta
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

0
voti

[4] Re: Connettori cavi evac

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mag 2018, 17:28

Trattandosi di impianti temporanei non vedo alcun problema ad usare i powercon.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Connettori cavi evac

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 4 mag 2018, 19:27

Perfetto ' grazie. Ero convinto di dover comunque rispettare il rei 120
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti