Illuminazione emergenza centralizzata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Riprendo questo post per un confronto... A vs. avviso è possibile utilizzare un blindoluce "2+2" , per l'alimentazione delle lampade di emergenza all'interno di un locale, con alimentazione di emergenza da CPSS centralizzato ?
0
voti
Sì, se per 2+2 intendi una blindoluce con due circuiti monofase separati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si, esatto, con alimentazione fino al circuito dedicato sulla testata del blindo, con cavo FTG10OM1
0
voti
M1rko ha scritto:Si, esatto, con alimentazione fino al circuito dedicato sulla testata del blindo, con cavo FTG10OM1
Non è necessaria una conduttura resistente al fuoco, almeno che non attraversi dei compartimenti antincendio, oppure se non hai condutture separate tra circuiti normali e circuiti di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
A parer mio la singola lampada può essere alimentata da un cavo non resistente al fuoco, ma per ciò che concerne la linea montante e la dorsale anche se non transita in un luogo con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio o un altro compartimento deve essere sempre eseguita con un cavo resistente al fuoco tipo ftg10om 1
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
Per carità, filosofia progettuale, lo faccio anche io perché trovo più sicuro e comodo usare un cavo resistente al fuoco installandolo nella stessa canalizzazione con gli altri circuiti, piuttosto che utilizzare un cavo normale e realizzare una canalizzazione per proprio conto o con setto separatore. Ma un conto è la volontarietà in funzione dei casi e dei costi/benefici, altra cosa è l'obbligo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Infatti, quello che ho scritto sopra. Puoi realizzare delle condutture dedicate all'illuminazione di sicurezza e quindi usare condutture resistenti al fuoco per installazione, per esempio cavo normale in tubazione incassata. Oppure usare condutture resistenti al fuoco per costruzione, cavi resistenti al fuoco e quindi puoi posarli assieme ad altri circuiti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Buonasera, riprendo un attimo questo vecchio post. In particolare quanto riportato
E' vero che il DALI in mancanza di tensione si porta al 100% (questo è un parametro denominato System Failure Level impostato al 100% per un altro parametro Il Bus Failure e per sfruttare questa funzione spesso si usa riportare uno scattato relè dell'interruttore dell'illuminazione ordinaria che metta in corto il bus facente capo alle relative plafoniere sotto soccoritore), ma volendo fare un po' il burocrate, visto che tutto questo funzionamento si basa su una questione di programmazione dell'alimentatore DALI da parte del costruttore (che non tutti hanno), si puo' definire con certezza circuito di sicurezza rispondente alla eventuale relativa normativa di prodotto (se esiste)?
Mike ha scritto:Paolo4 ha scritto:Paolo4 ha scritto:2) vorrei utilizzare come lampade di emergenza alcune di quelle previste per l'illuminazione ordinaria, considerando che però nei circuiti di sicurezza dovrei aggiungere dei componenti (ad esempio alimentatori DALI, attuatori KNX, ecc che possono essere soggetti a guasti) vorrei sapere se questa soluzione è normativamente corretta o devo prevedere delle lampade destinate esclusivamente all'illuminazione di emergenza.
La lampada deve accendersi mancanza di tensione indipendentemente dal sistema di comando (logica cablata o BUS). Nei reattore a logica bus (DALI per esempio) l'alimentazione e il controllo sono indipendenti, nel senso che in assenza di segnale di controllo ma alimentato il reattore si porta al 100%.
E' vero che il DALI in mancanza di tensione si porta al 100% (questo è un parametro denominato System Failure Level impostato al 100% per un altro parametro Il Bus Failure e per sfruttare questa funzione spesso si usa riportare uno scattato relè dell'interruttore dell'illuminazione ordinaria che metta in corto il bus facente capo alle relative plafoniere sotto soccoritore), ma volendo fare un po' il burocrate, visto che tutto questo funzionamento si basa su una questione di programmazione dell'alimentatore DALI da parte del costruttore (che non tutti hanno), si puo' definire con certezza circuito di sicurezza rispondente alla eventuale relativa normativa di prodotto (se esiste)?
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)