Buongiorno ,vi riporto un caso che mi è capitato su cui dovrei effettuare una perizia.
Appartamento di ultima generazione ,tutti i punti luce sono stati realizzati con relè interruttore , comandati perciò a pulsante .
Fin qui nulla di strano.
La tensione del circuito di comando e di Potenza (alimentazione dei punti luce ) è pari a 24 V.
I cavi impiegati per la realizzazione del circuito di comando sono di tipo twistato e di sezione pari a 0,5 mm2,perciò tipicamente utilizzati per la trasmissione dei segnali.
In buona sostanza è stato realizzato un impianto luci tradizionale ( no DALI,no BUS) utilizzando cavi di categoria 0 ( cioè tensione in alternata 50V e tensione Max continua di 120V).
Il fatto che la tensione 24 V di comando e di Potenza , soddisfi la categoria 0, assolve l'installatore nell'impiego di quel tipo di cavo/ cavi?
Grazie
Cavo per Categoria 0
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ai fini della sicurezza il cavo deve avere una tensione di isolamento pari o superiore alle tensioni nominali impiegate, basta verificare la tensione di isolamento dichiarata dal produttore del cavo. Se il cavo di segnale è installato assieme ai cavi di energia (non assimilabili a doppio isolamento), allora deve avere tensione nominale minima 300/500V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si il cavo presenta una tensione di isolamento pari a 400V.
Il suo impiego è per circuito di comando di un impianto energia (punto relè).
Quindi , siccome l'installatore ha alimentato il circuito di comando con la 24 V , concludo che il cavo pur non essendo destinato a quel tipo di applicazione lavora in piena sicurezza( fra l'altro dispongo anche della certificazione di non interferenza elettromagnetica con i cavi di energia).
Il suo impiego è per circuito di comando di un impianto energia (punto relè).
Quindi , siccome l'installatore ha alimentato il circuito di comando con la 24 V , concludo che il cavo pur non essendo destinato a quel tipo di applicazione lavora in piena sicurezza( fra l'altro dispongo anche della certificazione di non interferenza elettromagnetica con i cavi di energia).
-

matteomartinucci
58 1 5 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)