[11] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2018, 20:41

fpalone ha scritto:Come ti hanno già suggerito, la tattica migliore da adottare è: "tutto molto bello, me lo scrive su un verbale firmato o per PEC?".
Il 90% dei problemi a questo punto si risolve da solo :mrgreen:


1 - Si prova a fare un ragionamento tecnico col collega
2 - Se si trova l'accordo tutti contenti e qualcuno ne sa una in più di prima
3 - Altrimenti si chiede che sia messo a verbale: "il progettista dichiara che la sua scelta progettuale è a regola d'arte e declina la responsabilità per danni derivanti dalla modifica imposta dalla commissione"
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[12] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2018, 0:19

Che poi, come membro di Commissione di Pubblico Spettacolo, ti dico che non abbiamo nessun diritto a imporre delle scelte mirate, ma solamente prescrivere il rispetto della normativa, ovvero della regola dell'arte. Sarà poi il tecnico incaricato che troverà la soluzione più idonea per risolvere quella determinata problematica. Se impongo una scelta progettuale me ne assumo anche la responsabilità, cosa di cui non sono tenuto a fare perché il compito della commissione è solo quello di verificare e valutare, non progettare o proporre soluzioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 mag 2018, 9:05

fpalone ha scritto:Come ti hanno già suggerito, la tattica migliore da adottare è: "tutto molto bello, me lo scrive su un verbale firmato o per PEC?".
Il 90% dei problemi a questo punto si risolve da solo :mrgreen:


Come scritto sopra, la Commissione è passata il mattino prima dello spettacolo serale, con minaccia di "non firmare niente"
Quando l'esperto elettrico ha visto gli elettricisti al lavoro, ha "minacciato" di tornare dopo due ore per vedere se tutto era a posto, in caso contrario "non firmava niente"

In questa situazione nessuno ha tempo e forza per contestare. Mi auguro che legga questi post
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[14] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 mag 2018, 9:07

E aggiungo che l'esperto voleva denunciare l'installatore per "falso in atto pubblico" per la DICO del capannone, essendo questa "falsa" secondo lui. perché si dichiarava il rispetto della regola dell'arte, dove non lo era


:mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[15] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2018, 11:25

Giuliano58 ha scritto:Come scritto sopra, la Commissione è passata il mattino prima dello spettacolo serale, con minaccia di "non firmare niente"

La Commissione delibera sul progetto presentato e può dare parere positivo o parere positivo condizionato a determinate prescrizioni, questo perché il progetto presentato non era dettagliato e/o ci sono aspetti da valutare solo quando è stato realizzato l'allestimento. Per acquisire la documentazione finale, certificati e dichiarazioni, viene nominata una commissione ridotta che ha il solo compito di acquisire la documentazione e verificare l'adempimento delle prescrizioni. Non può prendere altre iniziative, almeno che non ci siano palesi violazioni o difformità.
Giuliano58 ha scritto:Quando l'esperto elettrico ha visto gli elettricisti al lavoro, ha "minacciato" di tornare dopo due ore per vedere se tutto era a posto, in caso contrario "non firmava niente"

Se i lavori sono stati eseguiti correttamente e a regola d'arte l'installatore non ha nulla da temere. Un tecnico autorevole non ha bisogno di minacciare nulla, in quanto esperto è in grado di spiegare quali siano le problematiche e come risolvere facendole ben comprendere. Un presunto "esperto" invece usa l'autorità perché ha scarsa competenza e per farsi considerare deve fare il forte con i deboli, fino a quando troverà qualcuno che lo mette in riga!
Giuliano58 ha scritto:In questa situazione nessuno ha tempo e forza per contestare. Mi auguro che legga questi post

Non cambia nulla anche se lo legge, sempre incompetente rimane.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[16] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2018, 11:28

Giuliano58 ha scritto:E aggiungo che l'esperto voleva denunciare l'installatore per "falso in atto pubblico" per la DICO del capannone, essendo questa "falsa" secondo lui. perché si dichiarava il rispetto della regola dell'arte, dove non lo era

Accusa molto grave se non è in grado di dimostrarla, fossi l'installatore mi incazzerei parecchio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2018, 11:31

Concludo ricordando che il parere della commissione non è vincolante, il Sindaco può autorizzare la manifestazione anche se la commissione ha dato parere negativo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 21 mag 2018, 8:47

La festa è finita, non è successo niente.
C'è stato un temporale ma nessun fulmine sulla struttura, per fortuna.

Grazie a tutti per il supporto
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[19] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto UtenteNSE » 21 mag 2018, 10:03

Giuliano58 ha scritto:La festa è finita, non è successo niente.
C'è stato un temporale ma nessun fulmine sulla struttura, per fortuna.

Grazie a tutti per il supporto


E nessun fulmine sull'esperto. . purtroppo! :D
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[20] Re: Capannone metallico, messa a terra!!??

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 mag 2018, 10:44

Mike ha scritto:... Le cose vanno fatte solo se necessarie, non perché tanto è sicuro lo stesso, non è così.

Problema identico per una verifica di impianto di terra; richiesta dell'ispettore ASP: collegare a terra un binario di un cancello... neanche collegato ad un motorino elettrico!