Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CAVIDOTTO SOTTOMARINO

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] CAVIDOTTO SOTTOMARINO

Messaggioda Foto Utenteithanith » 22 mag 2018, 11:16

Buongiorno, ringrazio in anticipo a chi voglia aiutarmi. Volevo sapere che tipo di cavidotto e cavo devo utilizzare per la connessione di piccoli generatori asincroni da installare su un tratto di scogliera? esistono nomre particolari?
Avatar utente
Foto Utenteithanith
34 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 26 ott 2012, 17:36

1
voti

[2] Re: CAVIDOTTO SOTTOMARINO

Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 mag 2018, 14:46

Salve Foto Utenteithanith,
Intendi cavi installati sul fondale? Se sì le modalità di posa sono descritte sommariamente nella CEI 11-17 (figura 3.6). Di fatto, se installati a bassa profondità, l'utilizzo di un qualche tipo di protezione (es. interramento) diventa essenziale per prevenire danneggiamenti da terze parti; chiaramente rimane una scelta del progettista; la brochure CIGRE 398 può fornirti delle informazioni utili al riguardo.
Se il cavo è in contatto con l'acqua devi utilizzare una tipologia di cavo idonea per la posa immersa (resistenti all'acqua secondo CEI EN 50525-2-21), alla profondità di installazione prevista. Fino a 100 m di profondità sono commercialmente disponibili i cavi H07RN8-F o RG7OEFE 0,6/1kV.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti