Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Adeguamento ospedale esistente

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Adeguamento ospedale esistente

Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 29 mag 2018, 17:43

Il DM 19/03/2015 per le strutture esistenti, all'articolo 17.5 comma 10 cita testualmente:

10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F;
- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;
- in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell’alimentazione elettrica e dell’utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;
- protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio.
È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all’interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.

Ho un dubbio...gli obiettivi indicati sono circoscritti alla posizione dei soli quadri od anche a tutto il percorso dei circuiti di alimentazione?

Mi spiego meglio con esempio...

Quadro generale a piano terra che alimenta il quadro del piano terzo che a sua volta alimenta un area di tipo D1...secondo voi, secondo il comma 10, il circuito di alimentazione del quadro di piano deve essere protetto dal fuoco? oppure il comma 10 si riferisce alla sola protezione dal fuoco del quadro di piano?

Altro esempio...quadro di piano che alimenta 2 compartimenti attigui; le condutture in partenza dal quadro di piano transitano dal primo compartimento per alimentare il secondo...devono essere protette dal fuoco?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentelollo1977
0 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 lug 2017, 18:20

0
voti

[2] Re: Adeguamento ospedale esistente

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2018, 11:32

lollo1977 ha scritto:Quadro generale a piano terra che alimenta il quadro del piano terzo che a sua volta alimenta un area di tipo D1...secondo voi, secondo il comma 10, il circuito di alimentazione del quadro di piano deve essere protetto dal fuoco? oppure il comma 10 si riferisce alla sola protezione dal fuoco del quadro di piano?

- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione [verso] delle aree di tipo D1, D2 ed F;
lollo1977 ha scritto:Altro esempio...quadro di piano che alimenta 2 compartimenti attigui; le condutture in partenza dal quadro di piano transitano dal primo compartimento per alimentare il secondo...devono essere protette dal fuoco?

Idem.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Adeguamento ospedale esistente

Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 30 mag 2018, 11:55

Quindi secondo te o ho cavi resistenti al fuoco per installazione oppure devo sostituire tutti i cavi esistenti ( se alimentano aree tio D1 D2 F o passanti attraverso altri comparti) con cavi resistenti al fuoco per costruzione giusto?

Altra domanda...come vi comportate in caso di adeguamento di ospedali esistenti, prevedete sganci di emergenza selettivi fuori ad ogni comparto?

In tal caso, quindi con sgancio fuori al comparto che agisce a monte, secondo voi si può avere il quadro posizionato all’interno del reparto/comparto non in locale compart. REI?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentelollo1977
0 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 lug 2017, 18:20

0
voti

[4] Re: Adeguamento ospedale esistente

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2018, 14:22

lollo1977 ha scritto:Quindi secondo te o ho cavi resistenti al fuoco per installazione oppure devo sostituire tutti i cavi esistenti ( se alimentano aree tio D1 D2 F o passanti attraverso altri comparti) con cavi resistenti al fuoco per costruzione giusto?

Dipende qual è l'oggetto dell'adeguamento.
lollo1977 ha scritto:Altra domanda...come vi comportate in caso di adeguamento di ospedali esistenti, prevedete sganci di emergenza selettivi fuori ad ogni comparto?

Come sopra.
lollo1977 ha scritto:In tal caso, quindi con sgancio fuori al comparto che agisce a monte, secondo voi si può avere il quadro posizionato all’interno del reparto/comparto non in locale compart. REI?

Come sopra.
In attività esistenti, già conformi ai requisiti richiesti dalla legislazione e regolamentazione vigente, gli interventi di adeguamento vanno valutati nella sua completezza e secondo logiche di costi/benefici. La proposta spetta ai progettisti, la scelta alla committenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Adeguamento ospedale esistente

Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 30 mag 2018, 16:01

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e cioè al D.M. del 19/3/2015 che all'articolo 17.5 comma 10 cita testualmente:

10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F;
- protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;
- in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell’alimentazione elettrica e dell’utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;
- protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio.
È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all’interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.


Quindi secondo te o ho cavi resistenti al fuoco per installazione oppure devo sostituire tutti i cavi esistenti ( se alimentano aree tio D1 D2 F o passanti attraverso altri comparti) con cavi resistenti al fuoco per costruzione giusto?

Altra domanda...come vi comportate in caso di adeguamento di ospedali esistenti, prevedete sganci di emergenza selettivi fuori ad ogni comparto?

In tal caso, quindi con sgancio fuori al comparto che agisce a monte, secondo voi si può avere il quadro posizionato all’interno del reparto/comparto non in locale compart. REI?
Avatar utente
Foto Utentelollo1977
0 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 lug 2017, 18:20


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti