Salve a tutti; per la alimentazione di un montalettighe antincendio, per la posizione di un interruttore di alimentazione della sezione gruppo elettrogeno (la seconda sorgente prevista) è da prevedere a monte della commutazione posta nel locale cabina o prima dell'interruttore di macchina del gruppo elettrogeno? E' fattibile tale soluzione, eventualmente concordata con il costruttore del GE, ove questo risulti già in opera?
0
voti
Non ho capito. Al montalettighe antincendio devono arrivare due linee normale e di sicurezza e lo scambio deve avvenire sul posto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ferri ha scritto:Salve a tutti; per la alimentazione di un montalettighe antincendio, per la posizione di un interruttore di alimentazione della sezione gruppo elettrogeno (la seconda sorgente prevista) è da prevedere a monte della commutazione posta nel locale cabina o prima dell'interruttore di macchina del gruppo elettrogeno? E' fattibile tale soluzione, eventualmente concordata con il costruttore del GE, ove questo risulti già in opera?
Aggiungo che:
- la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;
- i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Mike ha scritto:Non ho capito. Al montalettighe antincendio devono arrivare due linee normale e di sicurezza e lo scambio deve avvenire sul posto.
Da quanto ho capito chiedeva se era possibile derivare la linea di sicurezza del m.a. dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo...
A questo dubbio ne aggiungo un altro relativo invece alla linea normale del m.a. nel caso abbia due trasformatori in parallelo, la posso derivare dal QGBT subito a valle del parallelo e quindi a valle dei generali dei due trasf.?
Grazie
0
voti
lollo1977 ha scritto:Da quanto ho capito chiedeva se era possibile derivare la linea di sicurezza del m.a. dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo...
No, lo scambio deve essere il più vicino possibile al quadro macchina.
lollo1977 ha scritto:A questo dubbio ne aggiungo un altro relativo invece alla linea normale del m.a. nel caso abbia due trasformatori in parallelo, la posso derivare dal QGBT subito a valle del parallelo e quindi a valle dei generali dei due trasf.?
No se vengono utilizzati come interruttori generali per lo sgancio in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:lollo1977 ha scritto:Da quanto ho capito chiedeva se era possibile derivare la linea di sicurezza del m.a. dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo...
No, lo scambio deve essere il più vicino possibile al quadro macchina.lollo1977 ha scritto:A questo dubbio ne aggiungo un altro relativo invece alla linea normale del m.a. nel caso abbia due trasformatori in parallelo, la posso derivare dal QGBT subito a valle del parallelo e quindi a valle dei generali dei due trasf.?
No se vengono utilizzati come interruttori generali per lo sgancio in caso d'incendio.
Il quadro di scambio tra linea normale e di sicurezza è posizionato vicino al quadro del m.a.
intendevo la derivazione della linea di sicurezza che arriva al quadro di scambio...è possibile derivarla dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo?
Relativamkente al secondo punto...gli interruttori generali non vengono aperti in caso di incendio; vengono aperti gli interruttori a valle che sono in parallelo a quello che alimenta la linea normale del quadro di scambio del m.a.
0
voti
lollo1977 ha scritto:Il quadro di scambio tra linea normale e di sicurezza è posizionato vicino al quadro del m.a.
intendevo la derivazione della linea di sicurezza che arriva al quadro di scambio...è possibile derivarla dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo?
Direi che uno schema unifilare è sempre la cosa migliore per una valutazione, fino a prova contraria siamo tecnici che usano schemi e diagrammi e non notai
Comunque sì, avrai il circuito ordinario proveniente dalla sezione ordinaria e il circuito di sicurezza dalla sezione di sicurezza sotto GE.
lollo1977 ha scritto:Relativamente al secondo punto...gli interruttori generali non vengono aperti in caso di incendio; vengono aperti gli interruttori a valle che sono in parallelo a quello che alimenta la linea normale del quadro di scambio del m.a.
E allora va bene.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)