Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 giu 2018, 19:15

Riprendo un attimo questo post.

Nella mia abitazione verrà installato il sistema di accumulo come descritto nell'allegato.

Il tecnico mi ha detto che la batteria è collegata in monofase (ovviamente verrà montata sulla fase che ipoteticamente è maggiormente utilizzata) e che se nel caso in cui l'impianto assorba sulle altre due fasi, invece che su quella, la batteria immetterebbe in rete (sulla fase su cui è collegata) e siccome il contatore non fa differenza se l'assorbimento avviene su una fase o su un'altra, ma fa una somma algebrica, la differenza sarebbe nulla.
Ma secondo me non è così in quanto sono identificate dal contatore la potenza immessa e quella acquistata, con differente fatturazione.
Sbaglio?
Allegati
FV accumulo.jpeg
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[22] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 giu 2018, 19:34

Secondo me ha ragione il tecnico.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[23] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 giu 2018, 20:25

arabino1983 ha scritto:Sbaglio?


Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[24] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 giu 2018, 20:38

Potreste argomentare?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[25] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 giu 2018, 20:45

C'è poco da argomentare. Il contatore funziona come ti ha detto il tecnico che hai interpellato.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[26] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 giu 2018, 14:38

Ma quindi se io ho un impianto fv non ben sudiviso, su una fase 6 kW sulla seconda 1kw e sulla terza 2kw. In un ora, quanto mi segna di immessa il contatore?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[27] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 giu 2018, 16:54

La somma algebrica dei flussi e delle potenze
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[28] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 giu 2018, 18:36

Ok quindi nel caso che io abbia la batteria solo sulla fase R mettiamo il caso che immetta energia per 10kWh e assorba sulla fase S 10kWh, lui segnerà in immissione 10kWh e in prelievo 10kWh.
Giusto?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[29] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 giu 2018, 20:20

Quello che hai scritto ti pare corrisponda a "somma algebrica"?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[30] Re: Aumento impianto FV

Messaggioda Foto Utentewalnut » 16 giu 2018, 9:20

Lo squilibrio nella configuraz. trifase non deve superare 6 kW quindi puoi lasciare il vecchio inverter mono, Ed installare ll nuovo o trifase o monofase. C'e bisogno del progetto, non perdi gli incentivi.
Avatar utente