Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

SPI: bobina di <V comandata da PLC

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: SPI: bobina di <V comandata da PLC

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 giu 2018, 9:37

Ok per il contattore, quello è normale
La nota in realtà nella versione 09-2014 è la -69- anche se al 8.8.8.1 viene scritto 68. La normale bobina a lancio di corrente sicuramente non soddisfa quanto prescritto in quella nota (che poi si riferisce al DG) e non saprei proprio quali apparecchiature la soddisfano. Mi sembra una nota scritta apposta per sistemi di protezioni integrate (retaggio della bobina a smagnetizzazione del PR51DK) L’unica cosa “similare” (PER MODO DI DIRE) è il data logger sul DG (ma non previsto sul DDI ovviamente). Dico questo perché in varie centinaia di interfacce (o migliaia considerando il boom 2010-2011) bobine a lancio non ne ho mai viste associate a NV10P o MC3V
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[12] Re: SPI: bobina di <V comandata da PLC

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 6 giu 2018, 15:56

Grazie a tutti per le risposte.
La nota n. 69 citata fa parte del par. 8.5 (“Regole tecniche comuni a tutte le categorie di utenti”).
Per gli utenti attivi la CEI 0-16 prevede ulteriori specificazioni al par. 8.8.
In particolare al par. 8.8.8.1 si dice che per le funzioni di PI lo scatto deve avvenire obbligatoriamente tramite bobina a mancanza di tensione.
Secondo me il punto da chiarire è se il contatto di scatto del SPI debba alimentare in serie la bobina di <V (cosa che io credo per avere un DDI a sicurezza intrinseca) oppure se è ammesso che il contatto di scatto possa costituire un ingresso del PLC che, processandolo in qualche modo, comanda poi l’apertura del DDI
Ho richiesto che mi vengano forniti gli schemi aggiornati per verificare se il PLC comanda effettivamente la bobina a lancio, come sembrerebbe a prima vista.
Rimane comunque il dubbio se sia a regola d'arte interporre tra il SPI ed il DDI un PLC che processa il segnale proveniente da SPI.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[13] Re: SPI: bobina di <V comandata da PLC

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 6 giu 2018, 16:33

Ma perché devo mettere la DI se non sono attivo?
Quello di cui sta parlando è burocratese, il paragrafo 8.8.8.1 permette una deroga alla bobina di minima, è la nota per me vabene se hai un contattore come DI.
Come dice anche Foto UtenteMASSIMO-G con gli interruttori è più dura, perché se non né trova lui che è un quadrista gli "interruttori che siano in grado apertura automatica dell’interruttore al mancare della tensione ausiliaria" allora la vedo difficile.
Se trovi gli schemi sono certo che la soluzione è sarà semplice e non pedante da azzeccagarbugli come il discorso dove siamo andati a finire. O_/
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[14] Re: SPI: bobina di <V comandata da PLC

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 6 giu 2018, 18:49

@coulomb
Ma nel mio caso si tratta di un utente attivo che immette in rete con due gruppi generatori da 1MW/cad, con il DDI costituto da un interruttore magnetotermico sul lato BT.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti