Messaggioda Foto UtentePCATALA » 20 giu 2018, 11:34

Devo realizzare un pulsante di emergenza a minima tensione che interrompa due linee di alimentazione, documentandomi ho visto che la soluzione migliore sarebbe utilizzare un soccorritore con batteria tampone così da evitare l'intervento del relè di minima nel caso di buchi di tensione ...... vorrei capire quali componenti utilizzare come soccorritore + batteria tampone se esitono pulsanti di emergenza che implementano l'intera logia o bisogna realizzarla a parte e a titolo esemplificativo quali componenti usare?

un grazie anticipato a chiunque voglia rispondermi
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[2] Re: soccorritore per pulsante di sgancio

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 27 giu 2018, 9:26

nessuno sa darmi qualche indicazione in merito? :cry: :?
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[3] Re: soccorritore per pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utentecrit » 29 giu 2018, 16:19

Probabilmente nessuno ti ha risposto perché hai scritto un post un po confuso.
Il pulsante non è a minima tensione ma lo è la bobina di apertura su cui agisce.
I pulsanti non hanno un UPS integrato devi alimentare il cicruito di sgancio da UPS.
Ti consiglio un UPS VFI specificio per protezioni elettriche costano un po' di più ma danno garanzie maggiori.