Contattori rumorosi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
In un albergo i clienti si lamentano perché sentono il rumore di notte di alcuni contattori (marca ABB mod. ESB20-20/230) . Qualcuno può consigliarmi dei contattori 2x20A silenziosi? Vi è mai capitata una situazione simile?
0
voti
" I contattori, anche se tipo Ac3 - col tempo possono generare maggiore rumore in fase di azionamento anche a causa dell'usura dei contatti, ma..sostanzialmente non sono silenziosi per natura costruttiva"
Se non si opera con un circuito diverso e più complesso con gli interuttori a stato solido - che si azionano in DC e operano in AC ai poli di uscita che interrompono il conduttore di Fase, bisgona servirsi dei contattori ordinari a contatto e bobina. Di soito - gli stato solido - sono idonei per correnti di 10A e carichi reattivi modesti.
Potrebbero essere idonei per l'illuminazione ed altri carichi. Poco usati, solo per alcuni processi bordo macchina.

Se non si opera con un circuito diverso e più complesso con gli interuttori a stato solido - che si azionano in DC e operano in AC ai poli di uscita che interrompono il conduttore di Fase, bisgona servirsi dei contattori ordinari a contatto e bobina. Di soito - gli stato solido - sono idonei per correnti di 10A e carichi reattivi modesti.
Potrebbero essere idonei per l'illuminazione ed altri carichi. Poco usati, solo per alcuni processi bordo macchina.

0
voti
Il rumore contestato non è per lo scambio di stato, ma quando sono in mantenimento, cioè alimentati....
sapreste indicare dei modelli modulari per comando luci silenziosi? Il committente chiede di installare i centralini all'esterno delle camere in corridoio, però è una soluzione che da progettista non approvo molto anche se con chiave di chiusura dei quadri.
Essendoci la gestione alberghiera qualcuno potrebbe anche manomettere l'impianto ed entrare nelle camere.
sapreste indicare dei modelli modulari per comando luci silenziosi? Il committente chiede di installare i centralini all'esterno delle camere in corridoio, però è una soluzione che da progettista non approvo molto anche se con chiave di chiusura dei quadri.
Essendoci la gestione alberghiera qualcuno potrebbe anche manomettere l'impianto ed entrare nelle camere.
0
voti
Se si tratta di "ronzio", siamo nel campo delle interfrenze sulla bobina da parte delle armoniche prodotte dai carichi dell'albergo.
Bisogna verificare se qualche produttore certifica un contattore a stato solido su guida din anche per uso gravoso come i modelli Ac3, sinceramente non sono informato sulla disponibilità di essi.
L'unica cosa che so, è che se si tratta di contattori tipo Ac3 - il costruttore sconsiglia di posali in orrizontale su piani senza guida din, e di prendere in cosiderazione la sostituzione ogni 5 anni.
Sopprimere le armoniche- invece - non è comito facile.
Bisogna verificare se qualche produttore certifica un contattore a stato solido su guida din anche per uso gravoso come i modelli Ac3, sinceramente non sono informato sulla disponibilità di essi.
L'unica cosa che so, è che se si tratta di contattori tipo Ac3 - il costruttore sconsiglia di posali in orrizontale su piani senza guida din, e di prendere in cosiderazione la sostituzione ogni 5 anni.
Sopprimere le armoniche- invece - non è comito facile.
0
voti
La causa potrebbe essere che il nucleo non chiuda bene, che ci sia attrito nel meccanismo, o la tensione che alimenta la bobina inferiore alla nominale, che non tiene ben chiuso il nucleo del contattore.In un albergo i clienti si lamentano perché sentono il rumore di notte di alcuni contattori (marca ABB mod. ESB20-20/230) . Qualcuno può consigliarmi dei contattori 2x20A silenziosi? Vi è mai capitata una situazione simile?
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Tante volte spingendo il pezzo (guanto) si recupera quel piccolo gioco o interferenza o ponte o rottura che amplificava il rumore, e poi si trova un rimedio.
(forse eliminando la terza t ....)
(forse eliminando la terza t ....)
0
voti
Verifica che la barra DIN sulla quale è agganciato sia ben fissata ai suoi supporti.
Potrebbe non essere il contattore stesso a fare rumore, ma il fatto di trasmettere la vibrazione al resto del centralino.
Sganciane uno e ascolta la differenza.
Potrebbe non essere il contattore stesso a fare rumore, ma il fatto di trasmettere la vibrazione al resto del centralino.
Sganciane uno e ascolta la differenza.
0
voti
https://www.schneider-electric.com/reso ... tactor.pdf
Vedo Legrand che ne produce anche una versione Low noise, prova a reperire il modello del dispositivo e verifica se lavora nelle giuste condizioni in termini di tensione sulla bobina.
Comunque ho notato che invecchiando il rumore prodotto aumenta molto.
Vedo Legrand che ne produce anche una versione Low noise, prova a reperire il modello del dispositivo e verifica se lavora nelle giuste condizioni in termini di tensione sulla bobina.
Comunque ho notato che invecchiando il rumore prodotto aumenta molto.
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)