Pseudoelettricista o pseudofurbacchione?
Non vorrei il 35kvar lo avesse già in casa e lo abbia venduto al cliente "ad abbundntiam".
Ad ogni modo un 35 ha tre gradini: 5-10-20.
Forse non molto spesso potrebbe inserire il 5kvar...
Dove avete installato il quadro, a fianco del quadro generale?
Rifasamento 10 kW
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Confermandoti che la reattiva a 10 kW non ti viene fatturata.
Che comunque anche se tu avessi 15 kW impegnati, potresti avere un consumo attivo e reattivo talmente basso che un rifasatore non sarebbe nemmeno necessario, anche a cosfi 0,5.
Tanto per fare i conti della serva e farti capire dove sta la fregatura:
Se hai 10 kW e la reattiva è il 60% dell'attiva, in termini di potenza il tuo impianto potrebbe arrivare a chiedere 6 kvar... e lui te ne mette 35???
Che comunque anche se tu avessi 15 kW impegnati, potresti avere un consumo attivo e reattivo talmente basso che un rifasatore non sarebbe nemmeno necessario, anche a cosfi 0,5.
Tanto per fare i conti della serva e farti capire dove sta la fregatura:
troianom90 ha scritto:Ciao a tutti, Piacere Michele, sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi qualcosina riguardo il rifasamento dell impianto del mio bar, è un Utenza di 10 kW con la reattiva che è il 60 % dell'attiva(CosFi 0,85).
Se hai 10 kW e la reattiva è il 60% dell'attiva, in termini di potenza il tuo impianto potrebbe arrivare a chiedere 6 kvar... e lui te ne mette 35???
0
voti
non avete idea di quanti personaggi del genere vi siano in giro.
alcuni lo fanno praticamente di mestiere.
purtroppo questo è anche il prezzo che si paga al non affidarsi a una consulenza disinteressata.
sono riuscito a salvare alcuni clienti, dai fannulloni più disparati.
altri ti chiamano a danno fatto.
alcuni lo fanno praticamente di mestiere.
purtroppo questo è anche il prezzo che si paga al non affidarsi a una consulenza disinteressata.
sono riuscito a salvare alcuni clienti, dai fannulloni più disparati.
altri ti chiamano a danno fatto.
0
voti
L'individuo in questione ovviamente ha agito così proprio per ignoranza...
Perché alla fine il cliente si accorge della sòla e non ti chiama più.
Quelli furbi sanno far spendere magari di più senza sfociare nell'assurdo come in questo caso
Perché alla fine il cliente si accorge della sòla e non ti chiama più.
Quelli furbi sanno far spendere magari di più senza sfociare nell'assurdo come in questo caso
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)