Messa a terra cisterna gasolio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
E' richiesto da qualche Norma o Decreto particolare la messa a terra dedicata di una cisterna di gasolio fuori terra con dimensioni inferiori a quelle per cui è richiesta praticca VVF, se non è una massa estranea?. La messa a terra è comunque garantita dalla linea di alimentazione.
Ultima modifica di
boobie80 il 10 lug 2018, 8:57, modificato 1 volta in totale.
0
voti
Il DM 22-11-2017 per contenitori distributori rimovibili riporta questo:
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
Nel mio caso è una cisterna esterna, penso che possa essere considerata rimovibile, e quindi servirebbe la messa a terra.... non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
Nel mio caso è una cisterna esterna, penso che possa essere considerata rimovibile, e quindi servirebbe la messa a terra.... non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
0
voti
...non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
No! Non è sufficiente.
Mi ricordo di avr letto qualcosa (l'esatto articolo di legge) su un Tuttonormel di un'annetto fa.
1
voti
Mamma mia come passa il tempo, credevo di averlo letto l'anno scorso.
...è richiesta dalla circolare 29/07/1971 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Citazione di
Giovepluvio da questa discussione
E' richiesto da qualche Norma o Decreto particolare la messa a terra dedicata di una cisterna di gasolio fuori terra...
...è richiesta dalla circolare 29/07/1971 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Citazione di
1
voti
NO, dal punto di vista tecnico, vige la regola dell'arte L. 186/68 e quindi le norme CEI, pertanto collegamento a terra delle masse e masse estranee (se ricade, ovvero < 1.000 ohm) e protezione scariche atmosferiche, ovvero LPS se non autoprotetto. Dal punto di vista burocratico, il VV.F di turno vuole vedere il collegamento a terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)