La UNI 9795 prescrive l'uso dei cavi costruiti secondo CEI 20-105, per il loop e per le alimentazioni in bassissima tensione. (par. 7.1 "Elementi di connessione").
Quindi usare il cavo FTG10OM1 per l'alimentazione delle TOA è formalmente errato? Quest'ultimo non è CEI 20-105.
Ma il motivo di tale prescrizione quale vuole essere?
Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105
Moderatore:
iosolo35
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
I cavi certificati alla sola norma CEI 20-105 possono essere usati solo fino a 100V
I cavi certificati alla CEI 20-45 possono essere usati sopra i 100V.
Entrambi devono comunque essere certificati secondo la CEI EN 50200
Ne deduco che un cavo certificato CEI 20-45 e CEI EN 50200 posso usarlo anche sotto i 100V
Se lo analizzi un cavo FTG10OM1 è molto più strutturato rispetto al classico cavo antincendio color rosso.
I cavi certificati alla CEI 20-45 possono essere usati sopra i 100V.
Entrambi devono comunque essere certificati secondo la CEI EN 50200
Ne deduco che un cavo certificato CEI 20-45 e CEI EN 50200 posso usarlo anche sotto i 100V
Se lo analizzi un cavo FTG10OM1 è molto più strutturato rispetto al classico cavo antincendio color rosso.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Mamma mia, tutti questi acronimi mi confondono!
Adesso sono curioso di sapere cosa sono i VAD...
Ma anche POA mi manderebbe in tilt se non fosse per la traduzione già data...
Comunque grazie
Adesso sono curioso di sapere cosa sono i VAD...
Ma anche POA mi manderebbe in tilt se non fosse per la traduzione già data...
Comunque grazie
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Quindi deduco che se il cavo FTG10OM1 non risponde alla Norma CEI 20-105 va bene perché costruttivamente risponde comunque ai requisiti.
Ma io, da ignorante, come faccio a dimostrarlo?
Ma io, da ignorante, come faccio a dimostrarlo?
0
voti
Mike ha scritto:Visual Alarm Device
Grazie... in effetti avevo visto questa sigla nella UNI TR 11607 (mi sembra) ma come fate a ricordarli tutti a memoria...?
Ultima modifica di
andreandrea il 19 lug 2018, 10:29, modificato 1 volta in totale.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Sympler82 ha scritto:Ma io, da ignorante, come faccio a dimostrarlo?
A chi devi dimostrarlo?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)