Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 22 ago 2018, 22:49

Buonasera.
Chi mi sa dire qualcosa su questo modello?
MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Sono agli inizi di questa affascinante professione e ho fatto il corso, ma come credo sappiate, ovviamente non ti dicono praticamente nulla su quello che poi realmente serve.

La ditta ha fatto il lavoro, ha installato delle serrande tagliafuoco e credo poco altro. Ha compilato il dich. posa in opera e c'è da compilare questo modulo di cui in oggetto.

Vorrei aprire una discussione su consigli e pareri in generale.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2005
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

3
voti

[2] Re: MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 30 ago 2018, 0:02

È un po' difficile riassumere tutti i casi, comunque il modulo in questione viene utilizzato dal 2008 per certificare i prodotti ai fini della resistenza e della reazione al fuoco compresi i dispositivi di apertura delle porte e può essere firmato solo da un professionista antincendio.
Va allegato e consegnato insieme alla SCIA come disposto dal dm 7 agosto 2012.
Serve per certificare ai fini della resistenza al fuoco ad esempio i seguenti prodotti: porte tagliafuoco, serrande tagliafuoco, canali tagliafuoco, sigillature tagliafuoco (collari, sacchetti, schiume, pannelli, bende ecc....) rivestimenti tagliafuoco, ecc ecc....
Per quanto concerne la reazione al fuoco serve per certificare rivestimenti (moquette, tapezzerie, controsoffitti), canali e flessibili, isolanti e arredi tipo tende, mobili imbottiti ecc....

Va compilato in base alla tipologia di prodotto.... diciamo che in generale i prodotti si distinguono in 2 categorie: prodotti non marcati CE e prodotti marcati CE.
I prodotti non marcati CE necessitano di omologazione ministeriale e fanno riferimento a un certificato di prova.
I prodotti marchiati CE fanno riferimento a un rapporto di classificazione o a un rapporto di prova o a una valutazione tecnica europea (eta).

Per quanto concerne la reazione al fuoco faccio presente che per i prodotti da costruzione deve esistere sempre un documento chiamato dichiarazione di prestazione (DoP) in cui tra le prestazioni viene indicata la classe di reazione al fuoco ed è il documento da cui si evince il dato.

Nel caso delle serrande essendo le stesse prodotti da costruzione munite di marcatura CE devono essere munite dei seguenti documenti: rapporto di prova o classificazione, dichiarazione di corretta posa dell'installatore, manuale d'installazione d'uso e manutenzione.
È necessario verificare che le stesse siano certificate sia per la posa orizzontale (ho) e/o verticale (ve) in base alla direzione dei canali.
È necessario verificare che il tipo di supporto sia di spessore adeguato... solitamente la serranda deve attraversare una parete avente spessore minimo di 15 cm... tutti questi dati si ricavano dal manuale d'installazione, ma soprattutto dal campo di applicazione diretta del rapporto di classificazione.
Diciamo che poi in generale se uno riceve una dichiarazione di corretta posa potrebbe ritenersi soddisfatto senza verificare tali condizioni.
Al modello va allegata sempre una tavola in cui viene indicato il posizionamento degli elementi certificati.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[3] Re: MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 ago 2018, 10:37

Perfetto grazie.
Una preceisazione:
per adesempio i collari tagliafuoco che non hanno ne certificazione CE ne omologazione.
Come ci si comporta?
si allega certificato di prova ?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2005
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 31 ago 2018, 15:43

Solitamente nel caso che descrivi ci dovrebbe essere una valutazione tecnica europea (eta) o un rapporto di prova.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[5] Re: MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 8 set 2018, 9:50

Affascinante finché non ti si bloccano i lavori per mancanza di DIRI o altro...

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti