[1] Tempo intervento differenziale sistema TT

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 4 set 2018, 17:53

Buongiorno a tutti,
in un sistema TT, qual è il tempo massimo d'intervento che si può impostare per un differenziale che alimenta un'utenza finale? a me sembra di ricordare che sia 0,2 S che corrisponde poi ad un differenziale selettivo, che la norma consente come protezione.
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Tempo intervento differenziale sistema TT

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 set 2018, 18:36

Quel 0,2 s si riferisce al tempo massimo di interruzione per un circuito terminale in TT.

Questo tempo, però, non è quello a Idn ma alla effettiva corrente di guasto che corrisponde a qualche multiplo di Idn.

I selettivi (tipo S) vanno bene, ma questi corrispondono alla regolazione delta t pari a 0,06 (non 0,2 s) in quanto questa corrisponde convenzionalmente al tempo di non intervento a 2 Idn (per la quale regolazione la norma impone appunto un tempo massimo di apertura di 0,2 s a 2 Idn).

Questo se si fanno le cose a norma....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Tempo intervento differenziale sistema TT

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 4 set 2018, 18:41

Quindi il tempo massimo regolabile d'intervento su un circuito terminale in un sistema TT è 0,06 S? Giusto?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Tempo intervento differenziale sistema TT

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 set 2018, 11:02

Se l'apparecchio è "a norma" sì.