magn/diff. elettropompa problema selettività

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ott 2018, 18:27

Tutto corretto :ok:
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[32] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 10 ott 2018, 18:46

Non è proprio da manuale e neanche raffinata come configurazion, ma il suo lavoro lo fa .... ovvero aumentare la forbice per una maggiore probabilità di non far scattare il C20 o C25 quando si verifica un corto a valle del C6.
Inoltre un nuovo diff/magn. AC 300mA mi costa 50 Euro e buttarne via due mi scoccia non poco ....
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[33] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 ott 2018, 14:03

Incredibile ma vero ........ prendo il magnetotermico C25 per sostituire il C20 a monte del cavo FG7 che va verso il quadro pompe esterno e mi accorgo che non è un 3gx6 mmq ma bensì un 3gx4mmq. Mi ero fidato del fatto che l'elettricista aveva utilizzato i puntalini per il 6 mmq ....... mai fidarsi.
Ora arriva il dilemma: un FG7 3Gx4mmq lungo 14 metri che viaggia da solo in una condotta in polietilene per metà agganciata al bordo vasca di raccolta acqua piovana e per metà dentro il muro fino al centralino generale, riesce a gestire i 25 A in sicurezza? Purtroppo non conosco i calcoli da effettuare per determinare la corrente gestibile dal cavo senza accorciargli la vita.....
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[34] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 ott 2018, 15:28

markus5 ha scritto:FG7 3Gx4mmq lungo 14 metri che viaggia da solo in una condotta in polietilene per metà agganciata al bordo vasca di raccolta acqua piovana e per metà dentro il muro fino al centralino generale, riesce a gestire i 25 A in sicurezza?

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[35] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ott 2018, 18:35

Sì, confermo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[36] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 30 ott 2018, 21:35

Grazie per le Vostre gradite risposte. Il cavo in questione da 3x4mmq ha circa 35 anni, della "La Triveneta Cavi" ma non riporta alcuna sigla riguardante la tipologia dell'isolante e il numero e diametro dei conduttori. La guaina esterna è di colore celeste ed i 3 conduttori sono uno azzurro, uno nero e l'altro giallo/verde. Una volta non era obbligatorio indicare queste caratteristiche suppongo. Ho confrontato anche l'isolante del singolo conduttore. Mentre i nuovi FG7 presentano un isolante meno spesso ma più rigido e difficile da tagliare o graffiare, quello che è installato da me sembra come un pvc (in foto è quello celeste) ma più denso e di spessore superiore all'altro (quello nero).
Allego foto.
Allegati
IMG_3573.JPG
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[37] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 ott 2018, 7:36

markus5 ha scritto:La guaina esterna è di colore celeste

Sarà un classico N1VV-K multipolare isolato in PVC, con 4 mm² sei al limite ma può andare bene se le condizioni di posa sono quelle che hai detto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[38] Re: magn/diff. elettropompa problema selettività

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 31 ott 2018, 9:01

Caspita. Il problema è a quanto pare la temperatura di esercizio che per il tipo da te citato è 70°C mentre per l'fg7 è 90°C, ecco spiegata la minore portata in corrente.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25