Lavoro presso una ditta che realizza impianti elettrici e mi è stato chiesto di fare le prove su un quadro ANS. Volevo chiedere:
1) è sufficiente fare la prova di continuità di terra (10secondi), prova di isolamento (V=2500 volt in quanto il quadro è a 400Vac) e la prova della resistenza di isolamento con tensione impostata a 500V?
2) La prova di isolamento devo eseguirla per un tempo pari a 1 minuto?
3) La prova della resistenza di isolamento per quanto tempo la devo effettuare?
Grazie e buon lavoro.
IMPORTANTISSIMO!!!!!! PROVE QUADRO ELETTRICO
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
1)Le prove individuali sui quadri ANS sono la verifica del circuito di
protezione e la prova di tensione applicata, che può essere sostituita
da quella di isolamento. Per la misura della resistenza del circuito di
protezione occorrebbe usare uno strumento in grado di erogare almeno
10A con impedenza di 0,1 ohm
2) La prova di isolamento si effettua con megger con tensione continua
a 500V tra ciascun conduttore attivo e la massa. Il valore della
resistenza deve essere almeno di 1000 ohm per ogni volt della
tensione nominale verso terra. Questo valore è minimo; in realtà
i valori misurati sui quadri son molto piu alti
3) il tempo, penso, si intenda per la prova di tensione applicata, che deve essere di un minuto; per i circuiti ausiliari la tensione sarà di 1500V
per un minuto
Gli strumenti appositi dei costruttori qualificati (tipo asita o altri)
permettono di fare tutte le prove secono le norme
Ovviamente il quadro va provato anche dal punto di vista funzionale.
protezione e la prova di tensione applicata, che può essere sostituita
da quella di isolamento. Per la misura della resistenza del circuito di
protezione occorrebbe usare uno strumento in grado di erogare almeno
10A con impedenza di 0,1 ohm
2) La prova di isolamento si effettua con megger con tensione continua
a 500V tra ciascun conduttore attivo e la massa. Il valore della
resistenza deve essere almeno di 1000 ohm per ogni volt della
tensione nominale verso terra. Questo valore è minimo; in realtà
i valori misurati sui quadri son molto piu alti
3) il tempo, penso, si intenda per la prova di tensione applicata, che deve essere di un minuto; per i circuiti ausiliari la tensione sarà di 1500V
per un minuto
Gli strumenti appositi dei costruttori qualificati (tipo asita o altri)
permettono di fare tutte le prove secono le norme
Ovviamente il quadro va provato anche dal punto di vista funzionale.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)