Tensione su tubazioni riscaldamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
tra questi era compreso anche quello della villetta ?Duracell ha scritto:salvuto ha scritto:ma come hai fatto a dire che hai tolto tensione ? hai tolto tensione completamente a tutto il condominio dalla cabina ? o solo dal tuo contatore in poi ?
Dal contatori in poi .... più di così mi è impossibile salvo chiamare enel e fare staccare la cassetta in arrivo al locale contatori.
Però se già stacco tutti e dico tutti i contatori del condominio (...)
Saluti
p.s.
prima di realizzare il riscaldamento autonomo della villetta, sussisteva un problema simile ?
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
non è un dettaglio da poco.Duracell ha scritto:Si si a tutto il complesso condominiale villetta compresa
prima di realizzare il riscaldamento autonomo della villetta, sussisteva un problema simile ?
Non so
Dall'impostazione data alla discussione, per quel che m'è parso, il distacco dal centralizzato sembrerebbe la causa della presenza di tensione e in tal caso, le "correnti vaganti", sarebbero solo una suggestione, a meno d'una sfortunata simultanea comparsa.
I fatti potrebbero aiutare a stabilire un "prima" e un "dopo".
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Tempo fa mi capitò una situazione simile. Alla fine trovai un appartamento privo di differenziale in cui si era realizzato un sistema TN-C in cui il neutro risultava collegato alle masse anche in assenza di PE attraverso le componenti conduttrici (tubazioni idriche in ferro e scarichi in piombo)
Se però sei certo di avere scollegato tutte le utenze al momento delle misure sembra che il potenziale abbia una provenienza esterna.
Hai misurato le tensioni tra le fasi e il PE e tra il neutro e il PE all'origine?
Se però sei certo di avere scollegato tutte le utenze al momento delle misure sembra che il potenziale abbia una provenienza esterna.
Hai misurato le tensioni tra le fasi e il PE e tra il neutro e il PE all'origine?
0
voti
Conducendo una indagine si raccolgono informazioni, sapere se "prima" dello stacco dal centralizzato era presente il medesimo anomalo inconveniente(ovvero rilevamento di tensioni sulle tubazioni) e dove, potrebbe aiutare la ricerca della causa.
Poi può essere anche altro.
Magari, qualcuno che dall'esterno si è collegato abusivamente, vanifica la verifica fatta togliendo le fonti d'alimentazione agli stabili ?
Magari nella villetta hanno realizzato una distribuzione dell'alimentazione che porta a contatto con altre "masse" limitrofe ?
Forse può venirne fuori un esercizio mentale, è anche cosa interessante, però, come mi sono permesso prima di scrivere, secondo me andrebbe fotografata la situazione antecedente le modifiche impiantistiche e sapere cosa è stato fatto per realizzare tali modifiche.
Saluti
se c'è tensione, come hanno già scritto, è possibile che un filo conduttore sia stato collegato non dovrebbe stare, escludendo, ancora, le "correnti vaganti".Duracell ha scritto:Tutto vero ma perché Tirando via tensione a tutto il condominio villetta compresa rimane la tensione sulle tubazioni fino a 80 volte? Grazie saluti
Poi può essere anche altro.
Magari, qualcuno che dall'esterno si è collegato abusivamente, vanifica la verifica fatta togliendo le fonti d'alimentazione agli stabili ?
Magari nella villetta hanno realizzato una distribuzione dell'alimentazione che porta a contatto con altre "masse" limitrofe ?
Forse può venirne fuori un esercizio mentale, è anche cosa interessante, però, come mi sono permesso prima di scrivere, secondo me andrebbe fotografata la situazione antecedente le modifiche impiantistiche e sapere cosa è stato fatto per realizzare tali modifiche.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Ness1
Tensioni verificate, tutto regolare tranne che tra il PE e il neutro ci sono i soliti 40 volt
Walter
Il problema è saltato fuori adesso perché dovendo fare lavori idraulici sulle tubazioni del riscaldamento della villetta l'impiantista sentiva la corrente e da li è nato tutto prima nessuno si è mai lamentato a detta dei condomini
Però ribadisco se io tiro via corrente a tutto il complesso condominio villetta tutti i contatori sono stati tirati giù come è possibile che abbia ancora tensioni sulle tubazioni?? È li il dilemma vuol dire che arriva dall'esterno
Ma da chi?
Come faccio a identificarli se alla fine tutte le tubazioni si intersecano l'uno con l'altra acquedotto gas teleriscaldamento?
Tensioni verificate, tutto regolare tranne che tra il PE e il neutro ci sono i soliti 40 volt
Walter
Il problema è saltato fuori adesso perché dovendo fare lavori idraulici sulle tubazioni del riscaldamento della villetta l'impiantista sentiva la corrente e da li è nato tutto prima nessuno si è mai lamentato a detta dei condomini
Però ribadisco se io tiro via corrente a tutto il complesso condominio villetta tutti i contatori sono stati tirati giù come è possibile che abbia ancora tensioni sulle tubazioni?? È li il dilemma vuol dire che arriva dall'esterno
Ma da chi?
Come faccio a identificarli se alla fine tutte le tubazioni si intersecano l'uno con l'altra acquedotto gas teleriscaldamento?
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)