JAndrea » 22 ott 2018, 11:52
Di tutta sta storia nessuno mi ha dato risposta su come mai il cassonetto di arrivo enel è messo a terra sulla tubazione dell'acqua entrante in condominio a monte del contatore stesso...
La carcassa è metallica, e per metterla a terra hanno usato un tubo dell'acqua come dispersore.
Credo si tratti di una realizzazione datata, oggi non dovrebbe nemmeno più essere possibile.
-

JAndrea
3.987
4
6
9
- Master

-
- Messaggi: 2117
- Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
- Località: Rovigo
da
salvuto » 22 ott 2018, 12:41
Duracell ha scritto:Grazie per la risposta .
Tu dici Enel ?
Per me è l'unica non imputabile !!!
chi ha detto che enel è la colpa ?
ma è l'unica che puo' intervenire in sicurezza e secondo i canoni dato che fino al contatore incluso è proprietà sua
poi il suo sopralluogo darà maggiori elementi su dove posso avere origine la tensione vagante
Ultima modifica di
lillo il 22 ott 2018, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per favore usate il quote cum grano salis.
-

salvuto
46
1
4
- Frequentatore

-
- Messaggi: 150
- Iscritto il: 30 nov 2017, 18:48
da
Duracell » 22 ott 2018, 12:45
JAndrea ha scritto:La carcassa è metallica, e per metterla a terra hanno usato un tubo dell'acqua come dispersore.
Credo si tratti di una realizzazione datata, oggi non dovrebbe nemmeno più essere possibile.
Immaginavo, allora faccio staccare tutto e lo collego al collettore di terra.... direi che sia meglio
Grazie
-

Duracell