Messaggioda Foto Utenteantonyb » 23 ott 2018, 22:44

Si io ho un spd, ma la domanda era sul MT
Avatar utente
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 1653
Iscritto il: 11 ago 2011, 10:33

0
voti

[12] Re: Sovratensioni e magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteivano » 23 ott 2018, 22:57

per quanto riguarda le sovratensioni dovute a manovre sulla rete e' impossibile abbiano un valore tale da oltrepassare i contatti di un magnetotermico modulare.
per quanto riguarda quelle di origine atmosferiche la cosa e' ben diversa e presenta molte variabili sia come valore di cresta che come durata.
se e' forte puo' oltrepassare i contatti del magnetotermico o altro interruttore e far danni.
oggigiorno si tende a installare a monte di tutto un SPD di tipo 1+1 ALMENO in classe 2 al fine di contenere i valori di cresta nei limiti di tenuta all'impulso sia degli impianti che degli apparecchi alimentati , in particolare quelli elettronici.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[13] Re: Sovratensioni e magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 ott 2018, 8:53

Su questo argomento ABB ha pubblicato delle ottime guide.
Cercare in rete: "ABB Guida Protezione contro le Sovratensioni".

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[14] Re: Sovratensioni e magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 ott 2018, 9:55

Grazie ragazzi, era solo per far capire al mio amico che se apre il MT non è al sicuro soprattutto con i fulmini.