Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
da
venexian » 26 ott 2018, 14:54
JAndrea ha scritto:Se le due macchine sono alimentate dalla stessa rete al primario ed hanno lo stesso gruppo angolare, la tensione a secondario a vuoto sarà perfettamente in fase…
no... una ha un carico, l'altra no.
Tensione e fase saranno diverse.
-

venexian
6.369
3
4
7
- Master

-
- Messaggi: 2188
- Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
- Località: Venezia (ma va?)
da
JAndrea » 26 ott 2018, 15:02
La tensione secondaria a vuoto sarà uguale, quella diversa sarà la caduta di tensione, quindi la tensione ai morsetti.
Ma non pensare così tanto, una macchina con vcc% 4, caricata alla corrente nominale presenta una caduta di tensione del 4%.
Mi aspetto accada quello che ci si aspetta per ogni circuito RL sottoposto ad un gradino, sovrapposta alla fondamentale, una componente esponenziale, in un caso per ridurre l'energia dell'induttore di dispersione della macchina che viene alleggerita, nel secondo caricarla.
Probabilmente tarato in modo da estinguersi in un paio di cili.
-

JAndrea
3.987
4
6
9
- Master

-
- Messaggi: 2117
- Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
- Località: Rovigo
da
Coulomb » 26 ott 2018, 15:30
Come dice
JAndrea la diffenza non è molta, qualche punto di percentuale in termini di ampiezza e qualche grado in termini di fase.
La caduta di tensione è anche meno della vcc% perché dipende anche dal fattore di potenza del carico.
-

Coulomb
710 4
- CRU - Account cancellato su Richiesta utente
-
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea