Inoltre i cavi attuali da 1,5mmq potrebbero essere lasciati, considerati sempre i 2-3 min max, o dovrei aumentarli? Se ci passano forse la cosa più semplice sarebbe tirarne altri della stessa sezione da parallelare nella scatola di arrivo
Io se fossi in te li sostituirei, riesce anche più semplice.
Stacchi tensione all'impianto.
Apri la scatola della presa e quella di derivazione da cui partono.
Scolleghi i cavi dalla presa e dai morsetti di derivazione.
Speli bene le estremità dalla scatola dove ti è più comodo lavorare e sul nuovo cavo da inserire.
Li intrecci bene assieme e vincoli tutto con nastro isolante.
Tiri dall'altra parte, il nuovo cavo prenderà il posto del vecchio, quando questo sarà uscito dall'altro capo e poi rimonti tutto.
Qui hai le caratteristiche tempo-corrente della curva C, tutt è espresso in I/In, quindi devi moltiplicare l'ascissa per 16.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.htmlCome vedi a 2 In sei tra i 20 e i 200 secondi, un po troppo giusi per i tuoi tempi di lavoro.