[11] Re: Cavi passanti in compartimento antincendio

Messaggioda Foto Utentemulder80 » 21 nov 2018, 11:26

ciao iosolo35,
la conduttura in questione proviene dalla fornitura di una attività A, e transita all'interno di attività B (scenario classico). Entrambe le attività sono sezionabili e sganciate da pulsante di sgancio dedicato (ogni attività ha il suo pulsante con cartello di riferimento). Nel messaggio di prima sono stato impreciso, l'attività A ha il suo pulsante di sgancio ma è separato, non viene sganciata insieme allo sgancio dell'attività B.
Quindi se sgancio solo B, dentro B resta sempre il mio cavo di A (resistente al fuoco senza bauletto REI) in tensione.
E' accettabile?
Avatar utente
Foto Utentemulder80
35 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 110
Iscritto il: 10 giu 2009, 16:46

0
voti

[12] Re: Cavi passanti in compartimento antincendio

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 22 nov 2018, 17:40

mulder80 ha scritto:Quindi se sgancio solo B, dentro B resta sempre il mio cavo di A (resistente al fuoco senza bauletto REI) in tensione. E' accettabile?


In un contesto soggetto ai VVF direi di no. Anche se avessi il bauletto REI
non andrebbe bene senza il benestare del tecnico anticendio resposanbile
della valutazione del rischio o dei VVF.

Risolvi unificando i pulsanti di sgancio.