Quello che stavo cercando su Google è un apparentemente banale quanto introvabile teleruttore DIN da 32A come nello schema… immagino che non riesca a trovarlo perché non lo sto cercando col nome giusto. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Dovrebbe diventare il componente principale di un nuovo quadro elettrico per l'alimentazione, commutando l'ingresso da linea elettrica a gruppo elettrogeno (nello schema ingressi in alto, uscite in basso)
Consiglio Teleruttore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Prova a googlare "relè di scambio (o commutazione) rete generatore", qualcosa dovrebbe saltare fuori (ho visto qualcosa ma non da 32 A però... ). 

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Un sistema di commutazione automatico rete/G.E. richiede un po' di logica a sicurezza positiva. Non so se l'hai già implementata ma normalmente questa porta all'utilizzo di due contattori opportunamente interbloccati tra di loro.
0
voti
Scusa ma un normale teleruttore modulare (ovvero da guida din) da 63A in AC7a (20ampere in AC7b) con due contatti chiusi e 2 aperti non andrebbe bene ugualmente? Nel tuo caso trattasi dello Schneider A9C20868 , larghezza 54mm.
0
voti
Da quanto ne capisco, quelli che saltano fuori googlando "relé di scambio" sono dei normali teleruttori con 2 contatti aperti e 2 chiusi. Se non mi sbaglio, funzionano così:
Come giustamente ness1 mi faceva notare, non posso usare un componente del genere perché in caso di guasto se un contatto dovesse saldarsi ne vedremmo delle belle.
Come giustamente ness1 mi faceva notare, non posso usare un componente del genere perché in caso di guasto se un contatto dovesse saldarsi ne vedremmo delle belle.
0
voti
per una commutazione rete-gruppo elettrogeno è bene avere due contattori con interblocco meccanico tra i due . La chiusura di entrambi non sarebbe consentito meccanicamente dal blocchetto montato in testa ai due teleruttori affiancati. Tale dispositivo non puo essere applicato ai contattori modulari che hanno i contatti all'interno dell'involucro ed esternamente non hanno nessun organo in movimento solidale con i contatti di potenza che è funzionale al montaggio dell'interblocco meccanico
0
voti
Grazie Massimo, ma temo di non aver capito a cosa ti riferisci. Avresti un modello da indicarmi come esempio?
1
voti
Ad esempio LAD9V2 Schneider da associare a qualunque tipo di teleruttore classico Telemecanique (occorrono due teleruttori) . Ad esempio un teleruttore LC1DT25M7, prevedere anche un contatto aux normalmente chiuso che taglia la bobina dell'altro teleruttore (ad esempio blocco contatti aux LADN22)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)