[1] Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ago 2015, 12:47

Salve a tutti,
ripropongo l'ennesimo caso di fotovoltaico e sgancio di emergenza.

In una struttura soggetta a CPI che si vuole ristrutturare è prevista l'installazione di un impianto fv sulla copertura.
L'inverter sarà collocato in un locale tecnico non compartimentato al piano seminterrato (insieme a quadro generale, contatore M2, ecc.).

A questo punto pensavo di gestire così lo sgancio:
- quadro di campo sul tetto con sezionatore e bobina di sgancio;
- pulsante di sgancio dedicato al fv che interrompe quindi la linea in CC prima del suo ingresso nel fabbricato;
- bobina di sgancio sul generale posto nell'avanquadro sulla recinzione esterna;
- pulsante di sgancio dedicato all'intera struttura che interrompe quindi la linea in AC in arrivo dal distributore prima del suo ingresso nel fabbricato.

E' corretto secondo voi o sarebbe una soluzione migliore utilizzare un unico pulsante di sgancio che agisce sulle 2 bobine?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[2] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 ago 2015, 17:22

Foto UtenteDanielex, non ti offendere ma non riuscirò mai a smettere di sorprendermi per quanto piaccia alle persone crearsi problemi dove non ce ne sono.

Dello sgancio lato AC del fotovoltaico non ti devi preoccupare.
Fai un quadro di campo sul tetto e collegalo in parallelo allo sgancio esistente. Fine.
Se vuoi essere super previdente prevedi un ausiliario che porti lo stato dell'interruttore, posto all'interno del quadro di campo, in posizione facilmente visibile.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ago 2015, 17:42

Ma si rifarà l'impianto completo, per questo me ne preoccupo.
E' chiaro che se si trattasse soltanto dell'installazione del fotovoltaico farei i due sganci separati, ma facendo un impianto completamente nuovo volevo capire se la soluzione dell'unico pulsante poteva essere valida.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[4] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 ago 2015, 17:48

Certo che è valida. Meno pulsanti hai sparpagliati in giro e minore è la possibilità che qualcuno non capisca un tubo di quel che deve fare in caso di emergenza. Imho ovviamente...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ago 2015, 18:01

Ok grazie.
Cercherò di portare avanti la soluzione con un unico pulsante che sgancia sia enel che fotovoltaico.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[6] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2015, 18:37

Esatto! Se il capannone ha già lo sgancio generale, hai automaticamente lo sgancio del FV lato AC, devi solo dare il comando contemporaneo per lo sgancio del lato DC.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteFedro » 8 dic 2018, 7:18

Secondo me è sempre meglio dotare l'impianto di pulsanti di sgancio separati tra alimentazione da rete e alimentazione da fotovoltaico. Durante l'intervento delle squadre di emergenza potrebbe essere necessario mantenere attiva l'alimentazione ai fabbricati, ma sezionare l'alimentazione da fotovoltaico.
Avatar utente
Foto UtenteFedro
25 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 5 lug 2016, 12:53

0
voti

[8] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 dic 2018, 15:53

Fedro ha scritto:Durante l'intervento delle squadre di emergenza potrebbe essere necessario mantenere attiva l'alimentazione ai fabbricati, ma sezionare l'alimentazione da fotovoltaico.


Non capisco l'utilità di un comando di emergenza per sezionare il lato DC prima che entri nel comparto se dentro resta in tensione tutto l'impianto elettrico.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteFedro » 10 dic 2018, 6:27

Quando hai un incendio agli inverter e non vuoi togliere tensione a tutto lo stabilimento
Avatar utente
Foto UtenteFedro
25 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 5 lug 2016, 12:53

0
voti

[10] Re: Ancora su sgancio fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 dic 2018, 8:12

Fedro ha scritto:Quando hai un incendio agli inverter e non vuoi togliere tensione a tutto lo stabilimento