Salve a tutti.
Vorrei collegare una striscia led di 3,70m (54W) ad un alimentatore 24 V da 60W (PAX2460TD). Il trasformatore è collegato alla striscia led da 2,5m di cavo da 1,5mm.
Starò stretto con i 60W dell'alimentatore? Inoltre, questo lo posizionerei dentro una scatola di derivazione e non vorrei che scaldasse troppo....
Altro quesito: dato che la linea 220 V passerebbe da un dimmer, riducendo la luce emessa dai led diminuirei anche il consumo di corrente o rimarrebbe sempre invariato? Terrei più "fresco" l'alimentatore?
Grazie in anticipo
Striscia LED e alimentatore
Moderatore:
IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Starò stretto con i 60W dell'alimentatore? Inoltre, questo lo posizionerei dentro una scatola di derivazione e non vorrei che scaldasse troppo
Penso che ci stai dentro ma anche che lo stai tirando per il collo. Tra l'altro ho letto le sue specifiche che dichiarano un rendimento dell'80%, che in pratica sono ben 15W di calore che dovrai smaltire in qualche modo, quindi se puoi mitraglia di fori il coperchio della scatola dove lo inserirai.
dato che la linea 220 V passerebbe da un dimmer, riducendo la luce emessa dai led diminuirei anche il consumo di corrente o rimarrebbe sempre invariato? Terrei più "fresco" l'alimentatore?
Teoricamente sì, sempre in base alle sue caratteristiche dichiarate. Ma assicurati che il tuo dimmer sia compatibile con quel tipo di carico
-

AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 620
- Iscritto il: 4 mag 2018, 21:47
0
voti
Grazie mille per le delucidazioni!
Dato che la striscia led la devo ancora acquistare e che l'area da illuminare è di soli 10 mq, forse mi conviene prenderne una da 11.5 W/m invece che 14.4 W/m...
A quel punto avrei un assorbimento di 43W e non tirerei più il collo all'alimentatore. Giusto?
In questo caso verrebbe teoricamente dissipato in calore il 20% di 43W o sempre di 60W?
No riesco a rendermi conto di quanto possa essere questo calore...
Dato che la striscia led la devo ancora acquistare e che l'area da illuminare è di soli 10 mq, forse mi conviene prenderne una da 11.5 W/m invece che 14.4 W/m...
A quel punto avrei un assorbimento di 43W e non tirerei più il collo all'alimentatore. Giusto?
In questo caso verrebbe teoricamente dissipato in calore il 20% di 43W o sempre di 60W?
No riesco a rendermi conto di quanto possa essere questo calore...
1
voti
i 24 V sono una scelta meditata per ridurre la sezione dei cavi?
In generale comunque le strisce assorbono meno di quanto dichiarato..prova a leggere questo:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
In generale comunque le strisce assorbono meno di quanto dichiarato..prova a leggere questo:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
1
voti
riguardo il dimmer, in generale lavorano tutti in PWM, quindi se compatibile col driver l'assorbimento dal driver diminuirà, e le perdite saranno in percentuale all'assorbimento ridotto.
L'efficienza del tutto peggiora un po' per le perdite introdotte dal dimmer stesso, ma in generale SE si vuole o si deve ridurre la luminosità si consuma anche meno
L'efficienza del tutto peggiora un po' per le perdite introdotte dal dimmer stesso, ma in generale SE si vuole o si deve ridurre la luminosità si consuma anche meno
1
voti
richiurci ha scritto:i 24 V sono una scelta meditata per ridurre la sezione dei cavi?
In generale comunque le strisce assorbono meno di quanto dichiarato..prova a leggere questo:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
Ho scelto i 24 V per ridurre la caduta di tensione (posso alimentare solo da un lato della striscia) e perché non trovavo un alimentatore 12v adatto alla mia esigenza.
Ti ringrazio per l'articolo... ho cercato anche altri riscontri sul web e dai test emergono scostamenti che vanno dal 30% al 50% rispetto ai watt dichiarati
Pensavo a questa:
http://www.amazon.it/dp/B01CCEJM2I/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_13MmCb57172VH
che inoltre dichiarano abbia un CRI>92....dichiarano
Di sicuro testerò il reale assorbimento appena arriva...
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettronica e spettacolo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)