Vantaggi nell'utilizzo di un differenziale puro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
A quanto dicono alcuni esperti, un differenziale puro deve essere sempre protetto da un magnetotermico a monte. Allora mi chiedo: ci sono vantaggi reali nell'uso di un differenziale puro al posto di un MTD ? perché esistono in commercio ? Costano di meno ? Hanno caratteristiche migliori o altro ? Grazie anticipate a chi vorrà rispondere.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 24 gen 2019, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato completamente in minuscolo
Motivazione: Titolo riportato completamente in minuscolo
0
voti
Io penso che esistano, oltre che per scopi limitati e particolari, perché quando uscì il “salvavita” e si diffuse al punto da assumere in Italia il nome di riferimento di quello che in realtà si definisce interruttore differenziale (ancora oggi è così per i più), era un dispositivo a parte del magnetotermico. Per 30 anni si sono fatti impianti domestici con differenziale puro 30ma, un magnetotermico C10 e uno C16, stop. Oggi è cambiato il modo di cablare anche gli appartamenti, ma i differenziali puri comunque ancora a lungo conserveranno il loro scopo.
1
voti
In effetti è difficile trovare vantaggi nel differenziale puro. L’unico vantaggio è che avendo un differenziale puro hai la possibilità di assicurare la protezione dai contatti indiretti per apparecchiature che non prevedono il differenziale ma sono gia protette dalle sovraccorrenti .Se hai un salvamotore per la protezione dai contatti indiretti puoi mettere un differenziale puro appena a valle (oppure a monte con cablaggio tale per cui si escluda corto circuito tra le due apparecchiature) . Se il salvamotore ha una corrente nominale bassa sicuramente proteggerà il differenziale dal cortocircuito e non dovrai preoccuparti del relativo coordinamento. Però in vantaggi sono proprio pochi e i costi del differenziale puro non sono trascurabili, occorre pensarci bene per rispondere …una bella domanda
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:L’unico vantaggio è che
quando uno sul forum chiede "perché mi salta il salvavita i giorni dispari con luna calante?" gli puoi far verificare che ad aprire il circuito sia davvero il differenziale e non il magnetotermico
0
voti
A parte gli scherzi un differenziale puro potrebbe essere utile, abbinato a fusibili, per proteggere dal cortocircuito e dai contatti indiretti un circuito di sicurezza per il quale si voglia omettere la protezione da sovraccarico.
0
voti
Il differenziale puro lo uso spesso nei piccoli impianti per proteggere i circuiti prese , ad esempio FM appartamento, FM cucina ecc.
Logicamente a monte c'è un MT che fa da generale quadro da 32A che mi protegge il differenziale
Logicamente a monte c'è un MT che fa da generale quadro da 32A che mi protegge il differenziale
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
I moduli differenziali da accoppiare ai modulari hanno la levetta che permette di capire se lo scatto dell’interruttore è avvenuto per differenziale o meno, quelli della Schneider acit9 attuali hanno pure la finestrella che diventa rossa per l’intervento del vigi.
Il differenziale puro permette come scrivevo prima di avere una protezione differenziale in serie a apparecchiature che non permettono di avere il differenziale accorpato come fusibili e salvamotori (anche se nel caso del salvamotore si potrebbe montare una bobina di apertura e differenziale con toroide separato). Il differenziale puro anche se in serie a dei fusibili però deve essere comunque protetto dal sovraccarico (non è una buona idea mettere un differenziale pure da 25ampere in serie a dei fusibili da 63ampere)
Il differenziale integrato all’interruttore (vigi o dda per intenderci) puo essere accoppiato anche a interruttori modulari solo magnetici e viene meno la motivazione del sovraccarico. In effetti trovare motivi convincenti non è facile
Il differenziale puro permette come scrivevo prima di avere una protezione differenziale in serie a apparecchiature che non permettono di avere il differenziale accorpato come fusibili e salvamotori (anche se nel caso del salvamotore si potrebbe montare una bobina di apertura e differenziale con toroide separato). Il differenziale puro anche se in serie a dei fusibili però deve essere comunque protetto dal sovraccarico (non è una buona idea mettere un differenziale pure da 25ampere in serie a dei fusibili da 63ampere)
Il differenziale integrato all’interruttore (vigi o dda per intenderci) puo essere accoppiato anche a interruttori modulari solo magnetici e viene meno la motivazione del sovraccarico. In effetti trovare motivi convincenti non è facile
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)