Danielex ha scritto:Fammi capire, se entro in contatto con una fase che cosa c'è che non va con l'interruttore differenziale?
Assolutamente niente. Non ho detto che il differenziale non va installato, anzi!
Dico solo che bisogna essere consapevoli che in caso di contatto diretto con la fase (230V verso terra) il differenziale interviene solo perché una corrente pericolosa attraversa il corpo umano. E' individuale il fatto che puoi andare in fibrillazione, ustionarti oppure sentire il solletico e basta
Il differenziale serve principalmente a prevenire che il contatto con una massa di un utilizzatore guasto, assuma un potenziale tale da indurre una corrente pericolosa sul corpo umano.
E' sbagliato il concetto di installarlo per proteggere il mal capitato che tocca la placca di una presa a muro che è a contatto con un filo scoperto, perché equivale a toccare la fase. Bisogna prevenire in ogni caso che quella placca possa toccare il filo. Ciò non toglie il fatto che bisogna comunque installare il differenziale