Ciao a tutti, mi chiedevo il motivo di questa frase:
Nei confronti di un guasto monofase a terra, oltre al relè omopolare (51N) occorre anche un relè direzionale di terra (67N) se nell’impianto utilizzatore:
• Ci sono linee aeree a media tensione a conduttori nudi (di qualsiasi lunghezza): il solo relè omopolare 51N non segnala un guasto sulla linea aerea (rottura di un conduttore) a causa dell’elevata resistenza verso terra .
Nel caso descritto non capisco perché non sia sufficiente la protezione 51N. Nel momento che una fase dovesse andare a terra la somma vettoriale delle correnti nel toroide non sarebbe più nulla e quindi interverrebbe la protezione posta a monte discriminando il guasto. No?
Grazie.
Protezione direzionale di terra 67N
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Sicuramente il 67N garantisce maggior sensibilità nella rilevazione dei guasti rispetto alla 51N. Può essere tarata in corrente a valori piu bassi senza temere scatti intempestivi. Forse intendeva questo
0
voti
Ok grazie. Vediamo se qualcun altro ha maggior informazioni.


-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
2
voti
Essendo linee si presume che siano lunghe quindi contribuiscono al guasto con una determinata corrente.
La taratura della massima corrente di terra adirezionale va fatta tenendo conto di questo aspetto, se invece usi una direzionale puoi abbassare la sensibilità della protezione, questo ti permette di vedere anche i principi di guasto quindi e non solo il guasto di una fase franco a terra.
La taratura della massima corrente di terra adirezionale va fatta tenendo conto di questo aspetto, se invece usi una direzionale puoi abbassare la sensibilità della protezione, questo ti permette di vedere anche i principi di guasto quindi e non solo il guasto di una fase franco a terra.
-

colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)