Quadro sott'acqua
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Concordo con Elektronic. Chi ti garantisce che i dispositivi non si siano deteriorati ? Forse ci sono degli aspetti che non puoi controllare con le verifiche che hai fatto. Quel quadro potrebbe rimanere lì per molti anni. Riuscirai a fare sonni tranquilli se fai finta di niente ?
2
voti
Mi sembra che la si faccia troppo lunga.
Cliente: "il quadro è stato completamente sommerso per una alluvione, che cosa mi consigli?"
Tecnico: "Io lo cambierei per questa serie di motivi ..., ti costa tot €"
A questo punto:
-1-
Cliente: "D'accordo, cambialo"
Tecnico: "Subito"
oppure -2-
Cliente: "Non voglio spendere quei soldi, me lo tengo conscio del rischio"
Tecnico: "Ok alla prossima"
oppure -3-
Cliente: "Non lo cambio, tu fammi la certificazione che va bene"
Tecnico: "Ciao ciao, se vuoi prova a cercare qualcuno altro su groupon "
Cliente: "il quadro è stato completamente sommerso per una alluvione, che cosa mi consigli?"
Tecnico: "Io lo cambierei per questa serie di motivi ..., ti costa tot €"
A questo punto:
-1-
Cliente: "D'accordo, cambialo"
Tecnico: "Subito"
oppure -2-
Cliente: "Non voglio spendere quei soldi, me lo tengo conscio del rischio"
Tecnico: "Ok alla prossima"
oppure -3-
Cliente: "Non lo cambio, tu fammi la certificazione che va bene"
Tecnico: "Ciao ciao, se vuoi prova a cercare qualcuno altro su groupon "
-3
voti
Bene
Goofy è un intervento molto utile il tuo, in effetti mancava un'analisi tipica da bar basata su ferrei riferimenti normativi e legislativi, aggiunta ad un'analisi dettagliata dei possibili scenari.
Personalmente posso solo ringraziarti, spero che tu possa gradire una bella birretta virtuale, certo non sarà buona come quelle che ti sei fatto prima del tuo gradito intervento.
Personalmente posso solo ringraziarti, spero che tu possa gradire una bella birretta virtuale, certo non sarà buona come quelle che ti sei fatto prima del tuo gradito intervento.

-

colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34
1
voti
colombino82 ha scritto:BeneGoofy è un intervento molto utile il tuo, in effetti mancava un'analisi tipica da bar basata su ferrei riferimenti normativi e legislativi, aggiunta ad un'analisi dettagliata dei possibili scenari.
Personalmente posso solo ringraziarti, spero che tu possa gradire una bella birretta virtuale, certo non sarà buona come quelle che ti sei fatto prima del tuo gradito intervento.
Questi toni vanno bene forse al bar sotto casa, ma non su ElectroYou.
Per apportare contenuto costruttivo alla discussione, sarebbe bello leggere la sua argomentazione e i riferimenti normativi. Puoi darci la tua opinione integrando l'intervento di Goofy?
Alberto.
-2
voti
Siete tutti con la bocca piena di miglio a mangiare nel negozio di cibo per pappagalli a ripetere che il quadro è da cambiare, bene attendo dei riferimenti concreti.
brabus non fare il furbo di girare la domanda, non sarò certo io a dover difendere la mia roccaforte ma voi tanti con le vostre certezze, aspetto con ansia il signor Pippo anche se oggi mi sa che arriverà tardi perché deve smaltire la sbornia.
-

colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34
0
voti
colombino82 ha scritto:bene attendo dei riferimenti concreti.
hai letto
nessuno ti sta dando del pappagallo, nessuno pensa che tu abbia la bocca piena di miglio, e penso siano tutti contenti che tu abbia vinto le tue cause.
nessuno sta mettendo in dubbio la tua professionalità, nonostante ritieni che una prova RCD sia sufficiente a far stare il quadro dov'è.
come ti ho scritto, motivazioni tecniche prive di sarcasmo le hai avute in particolar modo da
manteniamo la discussione su livelli che sono sicuro siamo in grado di mantenere.
buon lavoro e buona giornata.
-1
voti
Veramente il Pappagallo non ero io, però vedrò di essere costruttivo.
Leggendo un paio di norme non trovo evidenza di quanto da voi affermato con tanta sicumera.
CEI 64-8
Le verifiche periodiche sono effettuate allo scopo di determinare se l'impianto o le sue parti non si sia deteriorato in modo tale da non renderne sicuro l'uso.
Le verifiche periodiche comprendono:
-esame a vista
-misura resistenza isolamento
-prove continuità dei conduttori di protezione
-prove per la protezione dai contatti indirette, incluse le prove dei differenziali
-prove di funzionamento dei dispositivi di controllo isolamento.
Si raccomanda in occasione di ogni verifica periodica di preparare un rapporto che dovrebbe comprendere oltre a tutte le informazioni dell'esame a vista e le prove, specificando le eventuali non rispondenze.
CEI 0-10
L'esame a vista approfondito è un ispezione che viene fatta in aggiunta al esame a vista ordinario che possono identificarsi solo usando attrezzi (es. Strumenti, utensili etc etc).
L'esame approfondito può essere necessario in funzione delle condizioni ambientali ad esempio possibilità di ingresso di acqua
Leggendo un paio di norme non trovo evidenza di quanto da voi affermato con tanta sicumera.
CEI 64-8
Le verifiche periodiche sono effettuate allo scopo di determinare se l'impianto o le sue parti non si sia deteriorato in modo tale da non renderne sicuro l'uso.
Le verifiche periodiche comprendono:
-esame a vista
-misura resistenza isolamento
-prove continuità dei conduttori di protezione
-prove per la protezione dai contatti indirette, incluse le prove dei differenziali
-prove di funzionamento dei dispositivi di controllo isolamento.
Si raccomanda in occasione di ogni verifica periodica di preparare un rapporto che dovrebbe comprendere oltre a tutte le informazioni dell'esame a vista e le prove, specificando le eventuali non rispondenze.
CEI 0-10
L'esame a vista approfondito è un ispezione che viene fatta in aggiunta al esame a vista ordinario che possono identificarsi solo usando attrezzi (es. Strumenti, utensili etc etc).
L'esame approfondito può essere necessario in funzione delle condizioni ambientali ad esempio possibilità di ingresso di acqua
-

colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34
0
voti
l'elenco delle prove che descrivi soddisfano un piano di manutenzione ordinaria o se effettuate da apposito Organismo, quelle relative il Dpr 462/01.
quindi nulla da eccepire sulla procedura da te acquisita per le manutenzioni di un impianto elettrico.
ma con analisi altrettanto critica, il componente in oggetto ha subito un... chiamiamolo trauma, ovvero una condizione ambientale e/o di esercizio che esce dall'ordinario.
quello che personalmente cerco di trasmettere (leggasi trasmettere, non insegnare, spiegare, imporre), che il quadro ha subito un evento estremamente fuori dall'ordinario.
ti invitavo a leggere [14] proprio perché (personalmente),
6367 aveva centrato il punto.
quando esegui le verifiche ordinarie non ti viene chiesta la prova di corto su un magnotermico in quanto il normatore lo ritiene costruttivamente meno soggetto a problemi rispetto a un differenziale.
nel momento in cui il quadro ha subito l'evento in questione, tu, personalmente e senza polemiche, come ritieni di verificare attraverso le prove da te elencate, l'efficienza dello sgancio termico e magnetico?
quindi nulla da eccepire sulla procedura da te acquisita per le manutenzioni di un impianto elettrico.
ma con analisi altrettanto critica, il componente in oggetto ha subito un... chiamiamolo trauma, ovvero una condizione ambientale e/o di esercizio che esce dall'ordinario.
quello che personalmente cerco di trasmettere (leggasi trasmettere, non insegnare, spiegare, imporre), che il quadro ha subito un evento estremamente fuori dall'ordinario.
ti invitavo a leggere [14] proprio perché (personalmente),
quando esegui le verifiche ordinarie non ti viene chiesta la prova di corto su un magnotermico in quanto il normatore lo ritiene costruttivamente meno soggetto a problemi rispetto a un differenziale.
nel momento in cui il quadro ha subito l'evento in questione, tu, personalmente e senza polemiche, come ritieni di verificare attraverso le prove da te elencate, l'efficienza dello sgancio termico e magnetico?
0
voti
Hai un riferimento normativo o legislativo perché se lo mettiamo sulla logica allora anche i cavi sono da sostituire.
-

colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34
0
voti
...allora anche i cavi sono da sostituire.
Devi in ogni caso tenere ben presente che il cavo rimasto sott'acqua, a causa della capillarità dei conduttori di rame, continuerà ad "umidificare" il quadro per un bel po' di tempo. (tralasciando i fenomeni di ossidazione)
Se non consideri certi fatti ma ti limiti a misurare la sola resistenza d'isolamento sei poco professionale.
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)







