[11] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2019, 20:33

arabino1983 ha scritto:Nel caso specifico deve prevedere un interruttore sulle linee in uscita dalla centrale dell’EVAC sotteso al comando di emergenza dei servizi di sicurezza.


Grazie, buono a sapersi.
Però mi sembra che la prescrizione, che sia giusta o no, sia mal giustificata: TNE fa riferimento alla CEI 64-8 che riguarda gli impianti elettrici mentre l'EVAC è un impianto antincendio, fuori dal campo di applicazione della 64-8.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 feb 2019, 16:31

Il dubbio nasce proprio da li.
La cei 64-8 ne parla nella parte degli ambienti di pubblico spettacolo ed inserisce quella clausola, mentre la en 54 non ne parla e i costruttori non hanno fatto in modo che ci sia un sistema di sgancio.
Adesso ho chiesto se questa prescrizione a questo punto valga anche per gli altri ambienti e non solo per quelli di pubblico spettacolo, visto che il pericolo è per i VVF che entrano con l'incendio in corso sia nei locali suddetti che negli altri.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[13] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2019, 16:47

A parte gli articoli di legge o le norme applicabili, la cosa fondamentale sarebbe capire se la tensione è pericolosa o no in caso di intervento dei VVF.
Una volta accertato che è necessario sganciare, sarebbe meglio sganciare l'uscita della batteria piuttosto che le linee di segnale, anche se questa è una modifica della centrale con le rogne conseguenti
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 16 feb 2019, 18:04

Foto UtenteGoofy, perché si dovrebbe sganciare direttamente sulla centrale?
Effettivamente se tale centrale serve anche altri compartimenti non sarebbe necessario, e poi se l'obiettivo è di eliminare la tensione basterebbe un puro sezionamento.

In ogni caso la prescrizione parla di generici servizi di sicurezza; le norme specifiche (le EN di prodotto non prevedono questo tipo di sganci) come la UNI9795 e la UNI ISO 7240-19 non accennano a questo aspetto.

Convenzionalmente la tensione pericolosa è dai 120 Vcc.
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[15] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2019, 18:22

Sympler82 ha scritto:Foto UtenteGoofy, perché si dovrebbe sganciare direttamente sulla centrale?

Dovrei sezionare solo una linea, quella in uscita dalla batteria, invece che tutte le linee audio che escono dalla centrale.
Inoltre avrei fuori tensione anche le uscite della centrale.

le norme specifiche (le EN di prodotto non prevedono questo tipo di sganci) come la UNI9795 e la UNI ISO 7240-19 non accennano a questo aspetto.
Convenzionalmente la tensione pericolosa è dai 120 Vcc

Sono abbastanza convinto che non sia necessario lo sgancio (mai visto!)
Mi ha spiazzato la risposta di TNE.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 16 feb 2019, 18:28

Ovviamente anche io sono quasi convinto che non serva...
E anche a me ha spiazzato la risposta di TNE!

Che ci sia qualche novità sulla variante "fuoco" della CEI 64-8 che a breve uscirà?
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[17] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 feb 2019, 17:11

Sympler82 ha scritto:Ovviamente anche io sono quasi convinto che non serva...
E anche a me ha spiazzato la risposta di TNE!

Che ci sia qualche novità sulla variante "fuoco" della CEI 64-8 che a breve uscirà?


Goofy ha scritto:Sono abbastanza convinto che non sia necessario lo sgancio (mai visto!)


Al di la che non lo abbiate mai visto, è scritto nero su bianco sulla 64-8 parte relativa ai locali pubblico spettacolo e relativa guida.
Io non lo ho, ma dice che nella loro guida blu riferita agli ambienti speciali c'è descritto bene.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[18] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 feb 2019, 17:14

Sympler82 ha scritto:Foto UtenteGoofy, perché si dovrebbe sganciare direttamente sulla centrale?
Effettivamente se tale centrale serve anche altri compartimenti non sarebbe necessario, e poi se l'obiettivo è di eliminare la tensione basterebbe un puro sezionamento.

In ogni caso la prescrizione parla di generici servizi di sicurezza; le norme specifiche (le EN di prodotto non prevedono questo tipo di sganci) come la UNI9795 e la UNI ISO 7240-19 non accennano a questo aspetto.

Convenzionalmente la tensione pericolosa è dai 120 Vcc.


No sulla guida è esplicitato, c'è da discutere se 100V possono essere nocivi o meno.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[19] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 feb 2019, 10:50

Continua la risposta di TNE

Mia domanda:
Grazie della risposta.
Ma questa prescrizione quindi è da adottare per tutti gli impianti EVAC o solo per quelli di pubblico spettacolo?
Mi potete dare informazioni anche sulle ulteriori domande?
grazie

RISPSOTA

Gentile abbonato,
il comando di emergenza va previsto per tutti gli impianti EVAC installati in luoghi marci (come in genere avviene).
Premesso che la tensione di 100 V non è continua, in c.c. la tensione è considerata di sicurezza se <= 60 V.
Le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere situate in un luogo appropriato, accessibile solo a persone addestrate.
Con i migliori saluti.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[20] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 feb 2019, 15:23

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16