[1] Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 mar 2019, 16:06

Sappaimo che la tensione Neutro Terra dovrebbe essere 0 ma spesso qualche volt di differenza lo si trova.
Che voi sappiate c'è un limite oltre il quale è meglio sentire il fornitore di energia per far presente il problema?
Ma poi qualche volt ad esempio 10V possono dare problemi sulle schede elettroniche degli elttrodomestici ?
Grazie in anticipo
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 2 mar 2019, 0:11

Prima di scomodare il distributore verificherei la messa a terra locale (controllerei la giunzione tra cavo in rame e palina zincata che tende a corrodersi)
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41

0
voti

[3] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto Utenteivano » 2 mar 2019, 22:37

ad eccezione del sistema di rivelazione fiamma delle caldaie nessun elettrodomestico sente questa tensione.
difatti esistono ( poche ) zone che vengono alimentate in bifase e tutto funziona senza problemi.
RICORDIAMOCI che il sistema di distribuzione e sistema TT in cui ognuno dei conduttori viene consisderato attivo.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 mar 2019, 23:12

ivano ha scritto:ad eccezione del sistema di rivelazione fiamma delle caldaie ........

Interessante .....perché il mio post è proprio per un problema sulla caldaia di un appartamento nuova che x ben 3 volte è saltata la scheda elettronica e il tec della caldaia dopo aver rilevato10V tra T e N ha detto che il problema è quello.... Possibile?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto Utenteivano » 3 mar 2019, 12:41

che abbia problemi e' quasi certo, che salti e' strano.
comunque io risolverei con un trasformatore di potenza adeguata, dovrebbe essere sufficiente un 500VA
rapporto 1:1 e un polo del secondario collegato a terra.
praticamente la caldaia risulta alimentata con sistema TN dove il neutro e' a 0 volt rispetto a terra
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[6] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 mar 2019, 18:04

Mi daresti un esempio da acquistare su internet?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto Utente6367 » 3 mar 2019, 18:51

ivano ha scritto:ad eccezione del sistema di rivelazione fiamma delle caldaie nessun elettrodomestico sente questa tensione.

Esistono anche alcune automobili elettriche che possono avere problemi.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 mar 2019, 23:02

In questa discussione, anche se un po' vecchiotta, si parla di trasformatori d'isolamento utilizzati nelle caldaie che hanno problemi di funzionamento.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[9] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 12:09

Franco012 ha scritto:In questa discussione, anche se un po' vecchiotta, si parla di trasformatori d'isolamento utilizzati nelle caldaie che hanno problemi di funzionamento.

L'ho letto ma anche li non trovo un esempio di trafo isolamento da mettere per la mia caldaia :cry:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 12:48

Riprendo questo post per chiedervi:
per un impianto con cab con trafo 630kVA nella compilazione quale voce bisogna flaggare se non si fanno le prove?
Allegati
Annotazione 2019-03-04 114726.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica