Buongiorno,
secondo voi collegando i vari armadi batterie di un UPS nel seguente modo (in allegato) e avendo un carico ipotetico di 400 A, la corrente si suddividerà in egual modo tra i vari armadi oppure no? Nel caso come si potrebbe risolvere?
Grazie.
Collegamento armadio batterie UPS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Si distribuirà come un classico partitore di corrente. All'armadio 1 (siccome ha meno resistenza ) passerà più corrente che non nell'armadio 4.
Le proporzioni dipenderanno da quanto incidono le varie resistenza.
La differenza può essere irrisoria o significativa.
Puoi compensare questo problema (se lo è) facendo un circuito ad anello: Riparti da armadio 4 e torni a sezionatore.
Oppure meglio ancora fai un collettore/barratura e parti da li per tutti e 4
Le proporzioni dipenderanno da quanto incidono le varie resistenza.
La differenza può essere irrisoria o significativa.
Puoi compensare questo problema (se lo è) facendo un circuito ad anello: Riparti da armadio 4 e torni a sezionatore.
Oppure meglio ancora fai un collettore/barratura e parti da li per tutti e 4
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Grazie del suggerimento, in realtà essendo un problema significativo ho risolto in questo modo: vedi allegato;
intendevi così anche tu? grazie.
intendevi così anche tu? grazie.
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
1
voti
E, non intendevo proprio così ma è giusto.
Ora che hai equilibrato le correnti, tieni presente la criticità dei collegamenti, il primo morsetto (entra esci) sopporta tutta la corrente delle batterie (400A), è dimensionato giusto per questo lavoro?
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Intendi il polo dei vari sezionatori? si non penso abbiano problemi.
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
0
voti
Nel collegare un armadio batterie ad un UPS mi domandavo quali pro ci sono a collegare il polo centrale all'UPS?
Intendo come in immagine allegata.
Grazie.
Ciao
Intendo come in immagine allegata.
Grazie.
Ciao
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)