[1] Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 22 mar 2019, 20:48

Buonasera, la mia abitazione ha ben 35 anni. Ho notato che il cablaggio dei deviatori e invertitori per le luci era stranamente sottile. A questo punto ne ho preso un campione e l'ho confrontato con un cavo da 1.5 mmq: la quantità di rame è inferiore per cui penso siano da 1 mmq. Io 35 anni fa ero piccolino. Che voi sappiate si usava cablare le luci con cavi da 1 mmq? E adesso cosa devo fare? Anche perché il magnetotermico dedicato alle luci è da 10A.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[2] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto UtenteRedlight » 22 mar 2019, 21:12

Che io sappia si usava 1mmq in passato. Potresti eventualmente utilizzare lampade a Led a basso consumo e sostituire il magnetoremico con uno da 6A.
Avatar utente
Foto UtenteRedlight
48 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 100
Iscritto il: 7 ago 2018, 15:28

0
voti

[3] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 22 mar 2019, 21:58

Ho appena dato un'occhiata ancora. Nelle prese da 10A sono stati impiegati cavi da 1.5 mmq, nelle prese da 10 A comandate (relative a luci da comodino) con deviatori cavi da 1 mmq. Per le luci con tre punti di controllo e quindi con due deviatori ed un invertitore cavi da 1 mmq, per i pulsanti luci 1 mmq. In pratica le luci e le prese che sono destinate a luci (vedasi lampade comodini) impiegano 1mmq. Per la forza 2.5 mmq, dorsale da 4 mmq. Il bello è che le luci sono protette da un magnetotermico da 10A.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

1
voti

[4] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utenteangus » 22 mar 2019, 22:25

Vivi sereno con i cavi che hai :ok:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[5] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 22 mar 2019, 22:37

Sono cavi con fili rigidi o flessibili?

Comunque, ipotizzando sia un cavo singolo N07V-K in tubo protettivo incassato nella muratura, la sezione di 1 mmq porta 13,5 A, mentre il cavo da 1,5 mmq porta 17,5 A.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[6] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 23 mar 2019, 0:26

I cavi sono flessibili, sono le classiche cordine in pvc.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[7] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utenteivano » 24 mar 2019, 12:31

il problema non e' tanto la portata, il problema e' che ion caso di corto fase neutro un magnetotermico da 10A
potrebbe non intervenire. quindi io sostituierei il 10A con un 6A
se una volta il corto sul circuito luci era un evento raro, oggi con le lampade a led o cfl capita (TROPPO) spesso
che dette lampade provochino un corto, quindi e' bene essere premuniti a riguardo.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[8] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 24 mar 2019, 18:06

Ciao ivano, intanto buona domenica, visto il sole ed il caldo imperante...
Il tuo consiglio di impiegare un magnetotermico da 6A per un conduttore da 1 mmq deriva dal fatto che l'intensità della corrente di corto circuito dipende dalla sezione e quindi resistenza del cavo, per cui, un cavo da 1 mmq potrebbe sviluppare corto circuiti di corrente inferiori alla soglia di intervento della parte magnetica del magnetotermico da 10A, corretto?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[9] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 24 mar 2019, 21:11

Impiegare per la parte luci un magnetotermico da 6A non sarà per nulla facile, visto che in molti casi ho notato che da una presa 10A con cavi da 1.5 mmq uscivano cavi da 1 mmq verso la luce della stanza.
Questo è solo uno dei casi. Inoltre, il piano notte ha un'alogena da 300W, lampada da 60W, faretti scale da 12v per 100w totali, faretti pianerottolo da 12v per una potenza di 150W, 4 lampade da comodino e altro ancora....
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[10] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 mar 2019, 8:25

Mi domando una cosa. I magnetotermici curva C, hanno un intervento della parte magnetica 5 - 10 volte la In. In caso di cortocircuito nella parte terminale del circuito luci da 1 mmq con magnetotermico da 10A, l'intervento della parte magnetica avviene sicuramente a 100A e può avvenire dai 50A ai 100A. Un corto circuito può quindi raggiungere valori così bassi nel caso da me indicato?