Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 20:34

Il contatore è all'esterno sul perimetrale dell'edificio insieme al quadro generale.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

0
voti

[12] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:36

E l'hanno approvato? Come fanno a togliere tensione al compartimento antincendio?

Messaggio inserito prima che Ale74 modificasse la sua risposta
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 15 apr 2019, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.417 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2081
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:37

ale74 ha scritto:Il contatore è all'esterno sul perimetrale dell'edificio insieme al quadro generale.


Scusa prima della mia risposta precedente avevo letto "Sì" poi hai modificato.
Se il contatore è all'esterno non è in un luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.417 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2081
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 20:43

Esss....Mi hai beccato, velocissimo!! comunque è all'esterno!! A prescindere da questo, come interpreti l'immediatamente a valle?
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

0
voti

[15] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:46

ale74 ha scritto:come interpreti l'immediatamente a valle?

La norma dice "lunghezza trascurabile"
Per me significa il tratto di cavo strettamente necessario per fare il collegamento, e dipende dalle dimensioni degli interruttori.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.417 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2081
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 21:21

Supponendo di avere il contatore all'interno di un luogo MARCIO, in questo caso l'interruttore generale deve essere installato immediatamente a valle con cavo di lunghezza trascurabile. Però mi chiedo se una cosa del genere sia effettivamente applicabile in quanto la parte a monte del contatore sarebbe comunque sempre in tensione. Allora, se installo il contatore fuori, nel mio caso sul muro perimetrale dell'edificio soggetto alla prevenzione incendi, posso sempre installarlo a 3 metri perché non sono in un luogo a maggior rischio in caso di incendio?
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

1
voti

[17] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 apr 2019, 13:06

Ci sono due aspetti completamente diversi.

1) Protezione del cavo dalle sovracorrenti: è indipendente dal fatto che sia o meno attività soggetta.
Il tratto di cavo a monte della protezione negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio deve essere di lunghezza trascurabile e non è mai ammesso affidare ad un dispositivo a valle la protezione di un cavo dai sovraccarichi: la protezione deve essere a monte.

2) Sicurezza per le squadre antincendio.
In questo caso, che sia o no ambiente a maggior rischio in caso di incendio, se si tratta di attività soggetta i VVF chiedono di togliere tensione a tutto il comparto per entrare con sicurezza a spegnere l'incendio.
In questo caso il contatore deve essere in un altro locale.
Quindi se hai il contatore all'interno devi sfarlo spostare oppure compartimentarlo.

se installo il contatore fuori, nel mio caso sul muro perimetrale dell'edificio soggetto alla prevenzione incendi, posso sempre installarlo a 3 metri perché non sono in un luogo a maggior rischio in caso di incendio?

Sì, interruttore generale per lo sgancio e per la protezione del cavo installato a monte dell'ambiente soggetto a controlli VVF e in luogo (aperto) che non è a maggior rischio
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.417 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2081
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[18] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteale74 » 16 apr 2019, 14:20

Ok. Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

Precedente

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti